17.8.2011, 12:35
в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?
Это антирезонансные резисторы их можно исключить из схемы совсем.
Только тогда может выйти из строя сам ТН + другие неприятности.
Мощность антирезонансного резистора не может быть никак 0,25 или 0,5 Вт.
Мощность резистора 100 – 150 Вт. Тип С5-35 или ПЭВ.
См.
http://transformatori-napryazheniya.ackye.ru/Цитата
Для повышения устойчивости к феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги в дополнительные обмотки, соединенные в разомкнутый треугольник, используемые для контроля изоляции сети, должен быть включен резистор сопротивления 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4А.
gennadij
21.8.2011, 22:23
это не антирезонансные резисторы а защитные при нагреве которых пружина сдергивает колпачек резистора 10 -18 ом и размыкает высокое напряжение. стоит это все в трубке которая завинчена в трансформатор
Видимо я не прав ,про антирезонансники рекомендация была от белгородских инженеров при покупке пку. а это как я понимаю токоограничевающие резисторы (они же предохранители) мощность то невелика у этих ТН.Загрубишь сгорит вторичка иль первичка.
gennadij
23.8.2011, 21:09
по моим экспериментам эти резисторы держат пружину на выводе до тока 0.4 - 0.5 А и отлетают , а на 200мА слегка греются что при 6кВ получается 1200вт на выходе . питается с выхода 100В только счетчик как я понимаю и система автоматики ,а сгорать эти (предохранители ) могут только от каких то бросков напряжения ну там при грозе или КЗ ,а у нас все тихо но резисторы горят - аномалия какая то
Причин много может быть первая понижение изоляции от нагрева (любой обмотки первички вторички) второе вы сказали импульсы напряжение,третье нагрузочные цепи резко изменяется нагрузка по разным причинам. Начинайте с измерений .Р изол. потом оммическое .
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает.
По теме - "береженого ... бережет", не более.
Гость_Алексей_*
7.2.2012, 10:12
[quote name='TamaraKo' date='7.2.2012, 5:19' post='220895']
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает.
По теме - "береженого ... бережет", не более.
[/quote
Мужик переставай писать всякую хрень,такое ощущения словно ты с Луны свалился.
Гость_Инженер_*
25.2.2019, 15:37
Резисторы в сопротивлениях сгорают обычно при длительных однофазных замыканий на землю. Мы поменяли их на резисторы меньшего сопротивления (где-то на 30-40%) при той же мощности. Если раньше сгорали раз в месяц, то сейчас раз в год-полтора.
Цитата(gennadij @ 17.8.2011, 12:35)

в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?
Новогорьковская ТЭЦ. В 2014г пуск ГТУ на 4рёх секциях 6кВ как всегда у нас бывает зажопили деньги на ячейки частичного заземления нейтрали от чего за это время от возникающих перенапряжений сгорел движок и 3 таких же ТНа- сгорает ТН до сгорания этого резистора- выявил замером омических (втковое = омики уменьшились)
Наверное произошло при ОЗЗ? А дугогасящий реактор есть?
нет. сеть не требует ДГР, она с малой ёмкостью, все кабели короткие