Mihail
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста где найти расчёт по протяжке кабеля в трубы.
Необходимо расчитать участок длиной 75 метров. Кабель ВВГнг 5х35мм2. Труба ДКС гофрированная двустенная 110мм. в конце участка поворот вверх на 90 градусов с радиусом 2 метра. смазка применяться не будет.
Поиски в инете привели к proelectro.ru/lib/kabel/46.html
с2н5он
а чем те формулы не устраивают?
бармалей
усилия тяжения за жилы кабеля можно хотя бы посмотреть в типовом А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ"
Mihail
по этим формулам я могу просчитать или прямолинейный участок или поворот. а если всё вместе? складывать прямолинейный с поворотом?

Цитата(бармалей @ 22.8.2011, 17:28) *
усилия тяжения за жилы кабеля можно хотя бы посмотреть в типовом А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ"

в типовике приводится усилие которое не нужно превышать при протяжке, для 3х50 это 7,0 кН, а как я узнаю превысил я его или нет? может нужно увеличить диаметр трубы? или ещё какие-то меры?
с2н5он
динамометр пользуйте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.