Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Dimsky
Всем здравсвуйте.
Интересует такой вопрос, есть две разных ПС 110/10кВ с присоединениями 10кВ... На каждом отходящем фидере этих ПС - Два ТТ по ф."А" и ф."С". Один ТН на секцию, прибор учета. Все как обычно.

При замере напряжения на клеммах счетчиков на обоих подстанциях были замеряны следующие напряжения:
А В ~ 100В. А 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. 0 земля ~ 57В.
В С ~ 100В. В 0 ~ 57В. В земля = 0В.
А С ~ 100В. С 0 ~ 57В. А земля ~ 100В.

Так вот вопрос, на одной ПС к нулевой клемме счетчиков приходит нулевой проводник, на другой ПС - на ноль ничего не приходит. Раз напряжения линейные и фазные одинаковые на обоих ПС - вопрос для чего этот ноль может применяться и получается можно обойтись без него?
И второй вопрос - какая схема подключения трансформатора напряжения может применяться на одной ПС и на другой...


Vasamba
А в чем собственно проблема то?
Просто на ваших ПС заземлена фаза В, а 0 изолирован.
ТН 3 фазный стоит или 3 однофазных?
Есть просто разные схемы включения.
Для некоторых электронных счетчиков не требуется 0 на счетчике.
Счетчики необходимо подключать согласно схеме из паспорта.
Вобще электронные счетчики ведут пофазный учет ЭЭ, т.е необходимо чтобы был ток и напряжение на фазе.
Dimsky
А проблема вот в чем - необходимо разобраться в схеме включения приборов учета и в той и в другой ПС. Возможности визуально пройтись по вторичной цепи от ПУ до ТТ и ТН - нету.
В первой ПС - три однофазных ТН. Во второй ПС - один ТН 3-х фазный.
В паспорте на прибор учета две схемы: три ТН и два ТТ, два ТН и два ТТ. это для трехпроводной цепи.
Схем подключения существует множество, есть схемы которые в паспорт не заносят, но они все равно верны.
Вот мне и надо схему icon_smile.gif
Vasamba
А есть ли на счетчиках нулевые клемы?
И вобще какие счетчики установлены?
Электронные счетчики (например Меркурий 230 AR**-00) ведут пофазный учет ЭЭ, нужно просто убедиться что на каждой фазе есть напряжение (порядка 57-65 В) и ток (до 5А).
Dimsky
Цитата(Vasamba @ 26.8.2011, 2:46) *
А есть ли на счетчиках нулевые клемы?
И вобще какие счетчики установлены?
Электронные счетчики (например Меркурий 230 AR**-00) ведут пофазный учет ЭЭ, нужно просто убедиться что на каждой фазе есть напряжение (порядка 57-65 В) и ток (до 5А).


Нулевые клеммы есть. Если бы их не было - я бы и не говорил что они не подключены.
Счетчики везде одинаковые - электронные, СЭТ-4ТМ.02.2.

Вы можете нарисовать схему подключения счетчика на первой ПС и на второй? В большей степени интересует как подключены ТНы.
Vasamba
Для 3 проводной системы нет как таковых фазных напряжений (они получаются при соединении обмоток в звезду), т.е без разницы где собрать звезду, на ТНах или в счетчике.
Если на счетчике есть нулевые клемы - подключайте к ним.
Заземлять цепь нужно только в одной точке 9можно фазу В, а можно и 0).
Dimsky
Цитата(Vasamba @ 29.8.2011, 3:24) *
Для 3 проводной системы нет как таковых фазных напряжений (они получаются при соединении обмоток в звезду), т.е без разницы где собрать звезду, на ТНах или в счетчике.
Если на счетчике есть нулевые клемы - подключайте к ним.
Заземлять цепь нужно только в одной точке 9можно фазу В, а можно и 0).


Вот вы бы мне схему нарисовали, я бы был просто счастив icon_smile.gif
Vasamba
Вот, ловите
Dimsky
Цитата(Vasamba @ 30.8.2011, 3:42) *
Вот, ловите


Вот спасибо. Это вариант на одной ПС - Три однофазных ТНа. Два ТТ. Ноль подключен.

Теперь можно тоже самое с одним трехфазным Тном. Двумя ТТ. И неподключенным нулем. icon_smile.gif
Vasamba
ну так схема остается такой же.
Можно отдельно притянуть 0 и подключить.
Разницы не будет никакой.
Dimsky
получается убрать 0 из этой схемы можно?
Зачем тогда его оставляют? Ведь экономия провода!
с2н5он
полагаю для определения фазного напряжения на счетчике icon_wink.gif
Vasamba
Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использовался (даже клемы такой на счетчике не было), а использовались только линейные напряжения.
В 100 В схемах 0 использоваллся только для измерения фазного напряжения (определение КЗ на землю).
Я поключал Меркурий 230 в ТН 100 В с 0 и без. Разница по напряжениям была в десятых и сотых.
с2н5он
Цитата(Vasamba @ 31.8.2011, 9:02) *
Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использовался (даже клемы такой на счетчике не было

а куда он делся? был ноль
Vasamba
в 100 В нет его
с2н5он
например СА3-И677, СР4-И679 производство ЛЭМЗ
Vasamba
а они 100 В?
с2н5он
да, хотя может и ошибся, там вроде вместо нуля земля
Dimsky
Просто хочется разобраться в этой тематике, разговаривал с кучей спецов и никто грамотно не может объяснить нужно ноль подключать или нет... тут как бы тоже конкретных доводов я не увидел icon_smile.gif
с2н5он
ну это к производителям - зачем оне ноль делают, который на 380 или 100 можно не подключать
Vasamba
Просто надо вспомнить схему измерения сощности в 3 проводных сетях. Там используется два ваттметра. И счетчик (индукционный) работает по томуже принципу, т.к энергия это мощность интегрируемая во времени.

с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем. Да кстати там есть все схемы включения счетчиков, вобщем качать всем.
с2н5он
Цитата(Vasamba @ 1.9.2011, 0:27) *
с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем.

есть и 10 по указанным мною счетчикам
Vasamba
есть, только эти счетчики для 4 проводной сети, которые в том числе можно использовать в 3 проводной.
next
Здравствуйте, спрошу в этой теме при проверке учета ТН нами 10, счетчик меркурий 230-00 при замере фаза В-земля=0в хотя на ТН заземлен N , как так?
Roman D
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему.
next
Монтаж делали релейщики, на самом ТН заземлена N точка к счетчику идут три напряжения a,b,c без N

Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 21:16) *
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему.


если бы не видел сам ТН и что заземлен N то так и подумал бы
ЛЕША
А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка. Может в ней косяк?
Roman D
Защита вторичных цепей ТН тоже должна где-то быть.
Исправность предохранителей на высокой стороне?
next
Цитата(ЛЕША @ 12.8.2019, 1:36) *
А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка. Может в ней косяк?


вот фото этой секции, счетчик один, подключен напрямую без икк и ав.
ЛЕША
Виноват. Не разглядел сослепу.... Провода одинаковы.
А что мешает проверить ТН без счётчика?