Коллеги, есть вопрос: ведут монтаж новой КЛ-0,4кВ, нужно смонтировать соед.муфту. Как в этом случае правильно уложить кабель? То есть сделать П-образный компенсатор в стороне от траншеи, или просто смонтировать муфту без создания "компенсатора"?
Прямых указаний вроде-бы нет, НО: 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; (ПУЭ, издание 7)
Раньше прописывалось устройство "П-образных компенсаторов и укладка кабеля в траншее "змейкой"", личное мнение - лучше перебдеть.