ЛЕША
Коллеги, есть вопрос: ведут монтаж новой КЛ-0,4кВ, нужно смонтировать соед.муфту. Как в этом случае правильно уложить кабель? То есть сделать П-образный компенсатор в стороне от траншеи, или просто смонтировать муфту без создания "компенсатора"?
ez81
Кабельщики знают как надо. icon_biggrin.gif
ЛЕША
Цитата(ez81 @ 23.8.2011, 22:07) *
Кабельщики знают как надо. icon_biggrin.gif

Не, погоди.. Вопрос в норативке.. Кабельщик кабельщику не ровня.. НТД есть какая?
с2н5он
если Вам нужен запас - делайте, ежли нет - то нет, в нормативке только кольцо нельзя делать
ЛЕША
Благодарю!!!
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 23.8.2011, 18:02) *
Коллеги, есть вопрос: ведут монтаж новой КЛ-0,4кВ, нужно смонтировать соед.муфту. Как в этом случае правильно уложить кабель? То есть сделать П-образный компенсатор в стороне от траншеи, или просто смонтировать муфту без создания "компенсатора"?

Прямых указаний вроде-бы нет, НО: 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; (ПУЭ, издание 7)
Раньше прописывалось устройство "П-образных компенсаторов и укладка кабеля в траншее "змейкой"", личное мнение - лучше перебдеть.