Расщепленных проводов на ВЛ 220 кВ не бывает.
Но в расчетах похоже ошибки нет.
Согласно ПУЭ 7 издание таблица 2.5.6:
Для ВЛ 220 кВ Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм - 21,6 (АС 240/32) или 24,0 (АС 300/39)
Для ВЛ 220 кВ минимальный диаметр провода 21,6 мм относится к горизонтальному расположению фаз, а в остальных случаях допустим с проверкой по радиопомехам.
http://www.elecab.ru/sprav49-80.shtml