допускается ли ставить общую нулевую шину при разделении фаз, и дополнительно её заземлять?
Vasamba
Ноль приходящий сразу в счетчик затягивайте, а после счетчика делайте что хотите.
ink_elec
Цитата(Гость_владимир_* @ 6.9.2011, 11:01) *
допускается ли ставить общую нулевую шину при разделении фаз, и дополнительно её заземлять?

Это будет ГЗШ, при соблюдении ряда условий.
А какое отношение вопрос имеет к теме?

Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 11:07) *
а после счетчика делайте что хотите.

А ежели ноль после счетчика отвалится?
Vasamba
Ну это уже проблемы абонента.
Владимир75
1. Будет ли счетчик считать правильно при объединении "нуля" и "земли".
2. Что будет если "ноль" отцепить после счётчика.
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 11:35) *
Ну это уже проблемы абонента.

Так Вы ведь советовали
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 11:07) *
Ноль приходящий сразу в счетчик затягивайте, а после счетчика делайте что хотите.

Вот и интересно именно Ваше мнение, ежели ноль после счетчика отвалится, что делать?

Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 11:43) *
1. Будет ли счетчик считать правильно при объединении "нуля" и "земли".
2. Что будет если "ноль" отцепить после счётчика.

1. Будет. Это к тому, если вы так хотите сэкономить.
2. Функцию ноля будет выполнять "земля", а это чревато.
Vasamba
Не, ну так после счетчика его надо то заземлить.
Вобще то заземлять нужно на вводе до счетчика, но такую схему не "уважают" работники сбыта.
А ноль с равной вероятностью может отвалиться где угодно.
Сунцов Денис
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 8:07) *
Ноль приходящий сразу в счетчик затягивайте, а после счетчика делайте что хотите.


так низзя, ноль со ввода должен приходить на нулевую шину или на корпус щита (нежелательно) , если он металлический
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 11:53) *
1 Не, ну так после счетчика его надо то заземлить.
2 Вобще то заземлять нужно на вводе до счетчика, но такую схему не "уважают" работники сбыта.
3 А ноль с равной вероятностью может отвалиться где угодно.

1. Это выполняется на ГЗШ до счетчика при соблюдении ряда условий (наличие PEN, его неразрывность).
2. ...
3. Только последствия могут быть разные.
Владимир75
Подскажите. Как сделать лучше?
Не шлите в поиск.
ink_elec
Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 12:27) *
Подскажите. Как сделать лучше?
Не шлите в поиск.

Схему или рисунок в цвете выкладывайте, намного понятнее будет, чем на словах.

P.S.
1. Так же сразу уточните какое сечение жил вашего вводного кабеля (есть ли у вас PEN или нужно будет кабель менять на большего сечения). Воздушная линия (ВЛ) в каком состоянии (голый люминь или изолированый, часто просадки напряжения, наличие повторных заземлений PEN на ВЛ).
2 Что из себя представляет Ваше заземление (контур заземления на который вы хотите заземляться), наличие естественных заземлителей (ж/б фундамент, металлоконструкции имеющие связь с землей, скважина и т.п.).
3 Что за объект и где находится (домик в деревне, дача в пригороде или особняк в городе).

Владимир75
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

домик в деревне. отдельный контур. СИП 4*16
ink_elec
Владимир75, Справа что за соединенные 2 жирных точки?
Ваша схема (без жирных точек) есть система ТТ, только нужно на вводе после АВ поставить УЗО, так как ТТ без диф защиты(УЗО) не допускается.

Чтобы дополнительно заземлить ваш PEN до счетчика, нужно больше инфы (вопросы указаны выше касательно состояния ВЛ и наличия повторных заземлений - так как домик в деревне). На вводе у столба должно быть выполнено повторное заземление PEN.
Владимир75
ink_elec СПАСИБО. Очень помогли.
Владимир75
Вопрос в следующем. Можно ли поставить 3-х фазный Дифавтомат или УЗО на неравномерную нагрузку?
ink_elec
Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 15:08) *
Вопрос в следующем. Можно ли поставить 3-х фазный Дифавтомат или УЗО на неравномерную нагрузку?

К 4 полюсному дифу или узо можно подключать неравномерную нагрузку.
Владимир75
Хорошо.СПС.
А не подскажите сколько места на дин рейке он займёт (6 мест )?
ink_elec
Цитата(Владимир75 @ 6.9.2011, 15:16) *
Хорошо.СПС.
А не подскажите сколько места на дин рейке он займёт (6 мест )?

Зависит от производителя, обычно 4 места, реже больше.
Vasamba
Не вижу принципиальной разницы где повторно заземлить 0, до счетчика или сразу после.
Почему нельзя 0 сразу садить в счетчик?
У нас все ввода (в частные дома 1 и 3 фазные со счетчиками прямого включения) выполнены по следующей схеме:
1) 0 повторно заземлен на опоре, далее проводом АПВ подходит к траверзе, траверза заземляется и там же заземляется нулеваой провод или
2) ввод сделан СИПом, 0 идет сразу в счетчик, а фазные провода через вводной автомат, установленный в коробочке под пломбировку, заходят в счетчик.

Не вижу принципиальной разницы где повторно заземлить 0, до счетчика или сразу после.
Почему нельзя 0 сразу садить в счетчик?
У нас все ввода (в частные дома 1 и 3 фазные со счетчиками прямого включения) выполнены по следующей схеме:
1) 0 повторно заземлен на опоре, далее проводом АПВ подходит к траверзе, траверза заземляется и там же заземляется нулеваой провод или
2) ввод сделан СИПом, 0 идет сразу в счетчик, а фазные провода через вводной автомат, установленный в коробочке под пломбировку, заходят в счетчик.
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 16:18) *
Не вижу принципиальной разницы где повторно заземлить 0, до счетчика или сразу после.
Почему нельзя 0 сразу садить в счетчик?
У нас все ввода (в частные дома 1 и 3 фазные со счетчиками прямого включения) выполнены по следующей схеме:
1) 0 повторно заземлен на опоре, далее проводом АПВ подходит к траверзе, траверза заземляется и там же заземляется нулеваой провод или
2) ввод сделан СИПом, 0 идет сразу в счетчик, а фазные провода через вводной автомат, установленный в коробочке под пломбировку, заходят в счетчик.
Разница в том, где осуществлять деление PEN на N и РЕ.
Vasamba
Цитата(ink_elec @ 6.9.2011, 20:39) *
Разница в том, где осуществлять деление PEN на N и РЕ.

Ну и в чем разница то?
Привели мы со счетчика N на колодку пускай даже изолированную, привели PE с контура на колодку на корпусе щита, поставили перемычку между N и PE, дальше развели группы 3 или 5 жильным кабелем. В чем проблема то?
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 16:42) *
Ну и в чем разница то?
Привели мы со счетчика N на колодку пускай даже изолированную, привели PE с контура на колодку на корпусе щита, поставили перемычку между N и PE, дальше развели группы 3 или 5 жильным кабелем. В чем проблема то?
Проблема в том, что сопли, в виде дополнительных не обслуживаемых контактов в счетчике на линии PEN, не добавят надежности системе отвечающей за безопасность, а только наоборот усугубят последствия в случае аварии.
Vasamba
Так пускай абонент и обслуживает свое хозяйство.
Сетевая организация тоже по всем бегать не сможет.
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 18:06) *
Так пускай абонент и обслуживает свое хозяйство.
Сетевая организация тоже по всем бегать не сможет.

ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током.
411 Защитная мера: автоматическое отключение питания
411.4 Системы TN
411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания.

И еще пункт 2.
Гражданский Кодекс РК (я из Казахстана, в РФ думаю аналогично).
Статья 487. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
2. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законодательными актами.
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования определяются законодательством.
4. Абонент обязан допускать работников энергоснабжающих организаций к приборам для контроля технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования. Порядок осуществления контроля за их соблюдением определяется...

Как то ни разу не встречалось, чтобы РЭС выполнял ТО в ВУ частных домов.
Vasamba
Есть акт границ балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности, и граница эта на изоляторах ввода. Дальше отвечает абонент.
А вот если 0 сидит на колодке до счетчика, то его можно откинуть и оставить счетчик без питания -> воровство. Кому это надо?
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 10:19) *
Есть акт границ балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности, и граница эта на изоляторах ввода. Дальше отвечает абонент.
А вот если 0 сидит на колодке до счетчика, то его можно откинуть и оставить счетчик без питания -> воровство. Кому это надо?
На счет границ и ответственности, то это еще и договор смотреть надо.
На счет воровства, то щит пломбируется без каких - либо проблем.
Vasamba
Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 14:32) *
На счет границ и ответственности, то это еще и договор смотреть надо.

А чего его смотреть, в акте все написано кто за какие соединения отвечает.
А вот щит пломбировать это из разряда : создаем себе сложности, а потом успешно их преодолеваем.
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 10:49) *
А чего его смотреть, в акте все написано кто за какие соединения отвечает.
А вот щит пломбировать это из разряда : создаем себе сложности, а потом успешно их преодолеваем.

Физическое лицо "гражданин" не в состоянии сам отвечать состояние сети. Поэтому в договорах могут указывать, что обслуживает его ввод - обслуживающая организация.
Пломбировка ВУ вполне нормальное явление для частных домов и сложностей не доставляет.
Vasamba
Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 15:12) *
Пломбировка ВУ вполне нормальное явление для частных домов и сложностей не доставляет.

Ага, как же.
А если абонент баньку построил, второй этаж, титак прикупил.
Надо поставить еще пускай даже один автомат, щит опломбирован. Начинаются звонки и беготня и ожидание. не один здравомыслящий абонент не пойдет на такое.
А по поводу пломбировки всего и вся, это у нас тоже любят, опломбирую щиты, а потом ни вставку поменять, ни изоляцию померить. Промбируйте сразу входную дверь чего уж там.
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 11:16) *
Ага, как же.
А если абонент баньку построил, второй этаж, титак прикупил.
Надо поставить еще пускай даже один автомат, щит опломбирован. Начинаются звонки и беготня и ожидание. не один здравомыслящий абонент не пойдет на такое.
А по поводу пломбировки всего и вся, это у нас тоже любят, опломбирую щиты, а потом ни вставку поменять, ни изоляцию померить. Промбируйте сразу входную дверь чего уж там.

Вы ГРЩ с ВУ не путайте.
Vasamba
Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет?
Считаю что плоббировать щиты вобще не дело!!!
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 11:40) *
Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет?
Считаю что плоббировать щиты вобще не дело!!!

Если вышибет АВ, то есть примочки для самовозврата. И зачем в ВУ ставить АВ с тепловым расцепителем (Вы скорее о нем говорите)?
с2н5он
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 8:40) *
Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет?

есть щитки у которых пломбируется передняя панель и соответственно есть доступ к управлению автоматом
ink_elec
с2н5он, Как то не попадалось такое. Будем искать, себе хочу такое. Спасибо.
Vasamba
Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 16:46) *
И зачем в ВУ ставить АВ с тепловым расцепителем (Вы скорее о нем говорите)?

Для ограничения потребляемой мощности.

Цитата(с2н5он @ 7.9.2011, 17:59) *
есть щитки у которых пломбируется передняя панель и соответственно есть доступ к управлению автоматом

да, но только это не щитси IP54
ink_elec
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 16:09) *
Для ограничения потребляемой мощности.
Ограничивайте после ВУ.
До счетчика коммутационный аппарат ставится для его обесточивания перед производством работ.
Ulianovden
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 13:09) *
Для ограничения потребляемой мощности.


да, но только это не щитси IP54

Щиток в щитке!!! и степень защиты будект соответствовать

Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 6:30) *
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током.
411 Защитная мера: автоматическое отключение питания
411.4 Системы TN
411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания.

И еще пункт 2.
Гражданский Кодекс РК (я из Казахстана, в РФ думаю аналогично).
Статья 487. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и

У нас ст. 543 ГК а кроме того есть ПП РФ №530 "Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии" где написано ст. 139 Владелец объекта, на котором установлен данный прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание. В случае установки прибора учета в жилом помещении его сохранность, целостность и обслуживание обеспечивает собственник (наниматель) жилого помещения, если иное не установлено соответствующим договором.

И с чего это Вы решили что исходя из пункта 411.4.1 рабочий ноль с ввода должен приходить сначала на ГЗШ а с ГЗШ на счетчик?
АС-DС
Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 13:09) *
да, но только это не щитси IP54

Есть трёхфазные сертифицированные щиты учёта, любого исполнения по степени защиты,
внутри стоит фальш-панель, закрывает для доступа коммутационный аппарат (рубильник, автомат, ВН), сам счётчик, клемную коробку счётчика, два последник дивайса имеют возможность пломбирования, при этом ручка рубильника, автомата вполне доступна.
Сверлятся 2(4) оверстия для опломбирования - всё принцип невозможности несанкционированного доступа.
Не тяжело самомому в этот ящик выполнить прозрачную панель, всё видно но потрогать нельзя.
Нули в сертифицированном щите учёта приходят ТОЛЬКО на изолятор, заземляется корпус. Чревато при аварийном режиме (ноль отвалился у источника) принять нулевую нагрузку всей линии на питающий кабель
ink_elec
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 13:26) *
И с чего это Вы решили что исходя из пункта 411.4.1 рабочий ноль с ввода должен приходить сначала на ГЗШ а с ГЗШ на счетчик?

А кто говорит о рабочем нуле? Я говорю о PEN.
Ulianovden
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 11:23) *
А кто говорит о рабочем нуле? Я говорю о PEN.

Если делить PEN на PE и N до счетчика то это место деления должно пломбироватся... и тогда уже сам потребитель решает как ему выполнить ввод либо целиком ему ЩУ опломбируют посредством фальш панели либо только вводной комм. аппарат и эл.счетчик
ink_elec
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 14:32) *
Если делить PEN на PE и N до счетчика то это место деления должно пломбироватся... и тогда уже сам потребитель решает как ему выполнить ввод либо целиком ему ЩУ опломбируют посредством фальш панели либо только вводной комм. аппарат и эл.счетчик

Да я разве против? Пусть потребитель решает как ему пломбировать, только разделение делать на ГЗШ до счетчика.icon_wink.gif
Ulianovden
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 11:35) *
Да я разве против? icon_wink.gif

конечно Вы против разве не Вы писали "Проблема в том, что сопли, в виде дополнительных не обслуживаемых контактов в счетчике на линии PEN, не добавят надежности системе отвечающей за безопасность, а только наоборот усугубят последствия в случае аварии." все что под пломбой по Вашему является не обслуживаемым контактом.
Разве я не правильно понял...
ink_elec
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 14:41) *
конечно Вы против разве не Вы писали

Аз есим.
А как вы хотите, чтобы потребитель обслуживал PEN, если ему вы запретили доступ либо к контактам на ГЗШ, либо к контактам счетчика?
Ulianovden
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 11:45) *
Аз есим.
А как вы хотите, чтобы потребитель обслуживал PEN, если ему вы запретили доступ либо к контактам на ГЗШ, либо к контактам счетчика?

Ввод от опоры цельным кабелем (220 две жилы фаза и PEN) приходят на двухполюсный автомат установленый в боксе под опломбировку. С автомата две жылы фаза и PEN на счетчик который тоже пломбируется. Далее со счетчика фаза на автоматы а PEN уже делите на защитный и рабочий и ГЗШ не пломбируется хочешь обслуживай хочешь не обслуживай
ink_elec
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 15:04) *
Ввод от опоры цельным кабелем (220 две жилы фаза и PEN) приходят на двухполюсный автомат установленый в боксе под опломбировку. С автомата две жылы фаза и PEN на счетчик который тоже пломбируется. Далее со счетчика фаза на автоматы а PEN уже делите на защитный и рабочий и ГЗШ не пломбируется хочешь обслуживай хочешь не обслуживай

Вам бы мемуары писать. PEN на АВ ну и т.д., выдумщик, однако. icon_smile.gif
Извините за прямоту.
Ulianovden
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 12:10) *
Вам бы мемуары писать. PEN на АВ ну и т.д., выдумщик, однако. icon_smile.gif
Извините за прямоту.

читайте ПУЭ с1.7.3 и 3.1.18
хотя... в Казахстане есть ли такой докумет?
ink_elec
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 15:14) *
1 читайте ПУЭ с1.7.3 и 3.1.18
2 хотя... в Казахстане есть ли такой документ?

1 1.7.145 чем Вам не угоден?
2 Есть.
Ulianovden
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 13:38) *
1 1.7.145 чем Вам не угоден?
2 Есть.

Согласен в этом случае после прибора учета тоже ставится автомат и п. 1.7.145 выполнен
ink_elec
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 15:44) *
Согласен в этом случае после прибора учета тоже ставится автомат и п. 1.7.145 выполнен

Коммутационный аппарат ставится до счетчика, но на него заходит не PEN, а N. Следовательно PEN должен быть разделен до этого аппарата.
Ulianovden
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 13:55) *
Коммутационный аппарат ставится до счетчика, но на него заходит не PEN, а N. Следовательно PEN должен быть разделен до этого аппарата.

В п 1.7.145 написано защитно-коммутационный, а на вводе можно поставить коммутационный (всмысле без защиты на вводе и с защитой но после счетчика) и следовательно PEN разделить после счетчика