Обнаружил 3хфазный счетчик прямого включения с обкусанным нулем.
(все нули собираются на шинке, в счетчик идет 1 провод)
Возникли вопросы:
-если это не влияет на погрешности, то зачем нужен нуль на счетчике?
-если влияет, то нет ничего проще для хищения э/э, чем обрыв нуля.
защитное зануление прибора
а если серьёзно, без нуля счётчик работать будет, т.к. нуль формируется внутри него.
и схема питания электронной начинки, не нуждается в нуле.
но.., давайте представим ситуацию, не приходят на счётчик две фазы.
потребитель пользуется к примеру одной, а нуля нет на счётчике. ответ всем понятен.
Т.е. фактически нуль нужен только для приведенного случая.
Хотя наверное в ситуации без одной фазы формирование нуля внутри счетчика будет неправильным.
Но тогда почему бы не сделать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ подключение нулевой шинки ПОСЛЕ счетчика.
В этом случае нуль всегда будет контролируемым.
Viktor2004
8.9.2011, 6:13
Цитата(alexo @ 7.9.2011, 11:00)

Обнаружил 3хфазный счетчик прямого включения с обкусанным нулем.
(все нули собираются на шинке, в счетчик идет 1 провод)
Возникли вопросы:
-если это не влияет на погрешности, то зачем нужен нуль на счетчике?
-если влияет, то нет ничего проще для хищения э/э, чем обрыв нуля.
Простите, а куда идет 1 провод в счетчик? На какой контакт?
Если в счетчик приходит только 1 провод, он вообще считать ничего не будет. Однозначно.
Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 9:13)

Простите, а куда идет 1 провод в счетчик? На какой контакт?
Если в счетчик приходит только 1 провод, он вообще считать ничего не будет. Однозначно.
1 провод имеется ввиду - ноль в счетчик приходит, но с счетчика ноль не уходит.
"Уходит, приходит...". Вы на схему счётчика посмтрите. Нуль только подаётся для питания счётчика (электронного) и правильной работы обмоток напряжения.
Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 6:13)

Простите, а куда идет 1 провод в счетчик? На какой контакт?
Если в счетчик приходит только 1 провод, он вообще считать ничего не будет. Однозначно.
Уточняю.
В счетчик пришло 3 фазы, ушло 3 фазы и когда-то приходил один провод с нулем. Сейчас нулевой провод перекушен.
Сунцов Денис
8.9.2011, 9:37
если коммутационный аппарат до счетчика рвет сразу 3 фазы (нельзя оставить 1 или 2)
оторванный ноль никак не повлияет на работу счетчика
1. Ноль нужен для нормальной работы счетчика в неполнофазном режиме
2. если была возможность неполнофазной работы, счетчик недосчитывал э/э
2.1 если в в счетчик через оторванный ноль подать (не скажу что) можно тырить э/э
Без нуля считать будет не точно.
Возможно велись какие-то работы, а затем забыли восстановить провод или там оборвался и не хотят для восстановления этого нуля перепломбировать.
При симметрии фаз и токов разницы нет, но ведь в реальной жизни всё ассимметрично.
Viktor2004
8.9.2011, 17:44
Цитата(ink_elec @ 8.9.2011, 7:25)

1 провод имеется ввиду - ноль в счетчик приходит, но с счетчика ноль не уходит.
В данном случае счетчик будет считать правильно
Цитата(alexo @ 8.9.2011, 10:23)

Уточняю.
В счетчик пришло 3 фазы, ушло 3 фазы и когда-то приходил один провод с нулем. Сейчас нулевой провод перекушен.
А в данном случае НЕправильно.
в трех фазном счетчике ноль не участвует в работе -и на показания никоем образом не отражается
-
Viktor2004
8.9.2011, 22:33
При неравномерной нагрузке фаз участвует.
разберите сч-к и убедитесь ноль изолирован на колодке то-есть -- пришел и ушел
Цитата(kent @ 9.9.2011, 19:18)

разберите сч-к и убедитесь ноль изолирован на колодке то-есть -- пришел и ушел
Это неправда.
В каких это счетчиках так?
Гость сочувствующий
9.9.2011, 19:37
Цитата(kent @ 9.9.2011, 11:18)

разберите сч-к и убедитесь ноль изолирован на колодке то-есть -- пришел и ушел
Сами-то трёхфазный счётчик разбирали? Так вот не "пришел и ушел", а здесь имеется две клеммы для подключения "ноля", закороченные между собой. От них в счётчик уходит провод для питания цепей напряжения (катушек напряжения в индукционном счётчике). Сделано это для удобства монтажа (не надо лепить дополнительные клеммник для подключения "ноля" нагрузки), в принципе можно обойтись одной клеммой. Кстати это видно и без разборки счётчика, по крайней мере у старых индукционных.
Будет ли правильно учитывать потребленную энергию счетчик при обрыве нуля - зависит от типа счетчика...
Первые электронные счетчики просто потухнут если оборвать нулевой провод...
Современным все равно есть или нету нулевого провода
Завтра проверю на новом стенде как ведет себя механика - расскажу позжее
Некоторые типы счётчиков при обрыве нуля, считают на 10-15% больше.Проверено лично.
Например некоторые Энергомеры из класса (ЦЭ)
Хотелось бы поподробнее разобрать данный вопрос. Ситуация похожая. Обнаружили частный дом. Питание в дом 3-х фазное выполнено 3-х жильным кабелем землей с опоры, кабель проложен в металлической трубе. Ноль с опоры приварен к этой металлической трубе (по сути роль повторника). Счетчик установлен в доме, на него приходят три фазных провода кабеля, а ноль на счетчик посажен на корпус ЩУ. Счетчик ПСЧ-3А.05.2. В данном случае я понимаю, что потребитель имеет свой ноль, тот ноль что со счетчика на ЩУ может быть никак не связан ни с линейным нулем, ни с его собственным, нагрузка у него вся однофазная. Нужно ли с него требовать подтверждения наличия металлической связи ЩУ с землей. И чего с ним вообще можно сделать.
Подключение "нуля" для трехфазного счетчика часто необязательно, и даже в руководствах по эксплуатации часто показано пунктиром. Так что требовать соединения ЩУ с "землей" в целях правильности учета не стоит.
Другой вопрос - безопасность. Согласно ПУЭ, все металлические части электроустановок, не находящиеся под напряжением в нормальном режиме должны быть соединены с землей - РЕ-проводник. Так что...
http://nzif.ru/uploads/sel/psch3a052/rpe.pdf - руководство счетчика ПСЧ-3А.05.2, где это соединение так же изображено пунктирной линией.
в руководстве есть схема подключения, все остальное отсебятина, не важно при этом влияет или нет
откуда ноль на ШУ? если не с линии, то и схема подключения дома по крайней мере не TN
пысы: про пунктир ничего в руководстве не нашел, хотя на схеме он есть
Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 16:33)

пысы: про пунктир ничего в руководстве не нашел, хотя на схеме он есть
пунктир не описан именно в этом руководстве (видимо потому, что старый счетчик). В Руководствах к новым счетчиком и пунктир есть, и написано, что обозначенное пунктиром необязательно для подключения. Просто мне часто с НЗиФ'овскими счетчиками сталкиваться приходится...
привести пример руководства можете?
на сайте того же НЗиФ'а, руководство современного счетчика ПСЧ (не снятого с производства, как предыдущий)
http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm05m/ruk_psch4tm05m.pdf
Гость_Виктор_*
25.6.2015, 14:25
Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 6:13)

Простите, а куда идет 1 провод в счетчик? На какой контакт?
Если в счетчик приходит только 1 провод, он вообще считать ничего не будет. Однозначно.
Заявляю официально! 3-х фазному счетчику нуль требуется для более правильного определения на каждой фазе, если нуля нет,
то напряжение на катушках будет определено U F1F2F3 (380 V) 380/1.73 = 220в. При наличии нуля будет немного отличаться
по каждой фазе индивидуально. Счетчик будет работать практически нормально и без нуля. Но если останется только одна фаза, то счетчик без нуля работать не сможет.
То есть, если кто-то думает, что возможно остановить 3-х фазный счетчик отключая ноль, глубоко ошибается.
Вынужден с Вами не согласиться.
Попробуйте снять ноль у це 6803 и посмотрите, счетчик начинает на 15-20 % считать больше.
Гость сочувствующий
25.6.2015, 16:20
Цитата(Гость_Виктор_* @ 25.6.2015, 14:25)

Заявляю официально!...
Сомневаюсь я, что Ваше заявление дойдёт куда надо. Всё-таки 4 года прошло!
Практически у всех электронных счетчиков есть схема создания так называемого штучного нуля
Про цэ не слишал, странно...
На других счетчиках лично пробовал без нуля - все работает )
Цитата(РоманК @ 25.6.2015, 20:03)

На других счетчиках лично пробовал без нуля - все работает )
Так это вообще сказка, как и смарт бой.
ЦЭ , представители с завода писали ,что это специально сделано , что без нуля считает больше .
Я попробовал на образцовом и 15 % получил плюса
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.