Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36)
... Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
Здравствуйте. Если у Вас сухие тр-ры, то можно. См. ПУЭ Россия п.4.2.118 подпункт г).
Цитата: "...г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС,
этаж установки не ограничиваются." Конец цитаты.
С уважением.