Г.Д.В.
Доброго времени суток! Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
с2н5он
лучше не делать, тогда да, п. 4.2.131
если очень хочется смотрите 4.2.68
OBON
Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36) *
... Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?

Здравствуйте. Если у Вас сухие тр-ры, то можно. См. ПУЭ Россия п.4.2.118 подпункт г).
Цитата: "...г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются." Конец цитаты.
С уважением.
RomanNV
Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36) *

Установить возможно, при соблюдении тех условий, что приведены выше.
Но не забывайте выполнить и прочие мероприятия.
Дайте задание конструктору, чтобы всё просчитал и принял меры, всётаки транс- железяка не из лёгких.
Кроме того, должны быть приняты меры для удобства обслуживания трансформаторов и возможности их замены (как бы не пришлось дежурный кран держать поблизости).
Г.Д.В.
Спасибо, попробуем аргументировать.
cyclone
чем закончилась история расскажете?

у меня была похожая ситуация - поставили несмотря ни на что.