Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗИП. Как правильно включить?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


vovan6686
Довелось столкнуться с задачей наведения порядка в щитовой. Но смутил способ включения этого девайса. Установлен ABB OVR T1 3N 25-255-7. Перерыл весь инет, но не нашёл его картинки. Вот здесь похожая (третья слева). Там 4 контакта сверху - L1, L2, L3, N; и 1 снизу - PE. Рисовать не на чём, опишу на словах, как оно включено. В здание входит 2 кабеля 4*50 кв. Система TN-C-S. Сразу же после переключателя (типа авр, только ручной, не знаю, как правильно называется) стоит автомат IEK ВА-47-29 С50 3P(с него на счётчик) и параллельно ЧЕРЕЗ автомат ВА-47-29 С40 3P включено УЗИП (клеммы L1, L2, L3). Клемма N включена с с шины N через автомат ВА-47-29 С25 1P Клемма PE соединена перемычкой с шиной PE.
Итак, вопрос публике: ударит молния по линии. Как сможет это УЗИП защитить здание, если оно само включено через автомат, да ещё и меньшего номинала, чем вводной перед счётчиком??? И второй вопрос: почему ноль подключен через 25А автомат? Он сработает при токе 75-125 А, что оооочень далеко от заявленных 100 кА (PE-N). Эти люди, которые делали монтаж этой щитовой уже свалили. Но мастер говорит, что делали по проекту. Сами вряд ли они это ставили из головы. Того проекта уже нет.
belok5
узип - от перенапряжения, а не от токов
с2н5он
здесь гляньте
Sist
Цитата
рекомендуется устанавливать последовательно с устройствами защиты от импульсных перенапряжений предохранители с характеристиками срабатывания gG или gL (классификация согласно требованиям стандартов ГОСТ Р 50339.0-92 (МЭК 60269-1-86) или VDE 0636 (Германия) соответственно). Практический опыт и данные экспериментальных испытаний показывают, что автоматические выключатели очень часто повреждаются при воздействии импульсных перенапряжений. Известны случаи подгорания контактов или приваривания их друг к другу. И в том и в другом случае автоматический выключатель не сможет в дальнейшем выполнять свои функции. Для защиты оборудования от длительного установившегося превышения действующего напряжения в сети можно использовать устройства контроля напряжения фазы или подобные им.

так будет лучше