Михаил Ник...
27.9.2011, 6:24
Подскажите пожалуйста следующие:
1. Может ли вызвать не симметричная нагрузка межвитковое КЗ в ТМ-100, если на одной фазе 100А, а на других по 5А?
2. Трансформатор долгое время не эксплуатировался т.е. стоял под напряжением, но без нагрузки. Это может служить католизатором?
3. Короткое замыкание на линии может вызвать межвитковое КЗ?
3. Какие причины могут привести к межвитковому КЗ?
Ну тут разбирать надо и смотреть, причин по идее не много. Масло когда последний раз меняли и проверяли? Если перекос был длительным, то это было предпосылкой к местному перегреву! Распрессовки стали могла повредить изоляцию и т.д.! Фото в студиюююю!
У тр-ра 100кВА номинальный фазный ток 144А. Так что 100А не повредят. Межвитковое ( кстати на какой из обмоток?) может возникнуть при неплотной намотке. Короткое замыкание на стороне НН может стать причиной КЗ витков, так как обмотки испытывают большую механическую нагрузку. Масло вобщем-то тут непричём, особенно если посчитать напряжение между соседними витками.. Так что механическое воздействие на обмотку в виде КЗ, частых тяжёлых пусков какого-нибудь оборудования
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.