Lostfound
Всем добрый день-вечер-ночь!)
На стройке погорело 2 трансформатора ТСЗИ 380/36 2,5 кВт, установленные в разных местах, но питающихся от одной сети. сгорели практически одновременно. Причем смотрю на них- погорели даже "одинаково". Что может быть? по нагрузке подключаемой был запас порядка киловатта. Я склоняюсь к тому, что какое то время отсутствовал нейтральный проводник (т.к у местных работяг еще и сварочник на 380 В сгорел). Мыслю в правельном направлении или все таки еще чтото могло произойти теоретически?
И второй вопрос, стоят еще ТСЗИ, на них висит времянка на 36 В, освещение. Так вот. По шильде написано -якобы 36 В, на всех трех трансах. меряем выход- на всех трех фазах по 20-23 вольта. Сеть в порядке, приходит все как надо. Неужели мне вручили трансы на 24 В с перепутанными шильдами и паспортами?
чтото я запутался уже(. может кто что подскажет умное? заранее спасибо!

ps
прошу прощения если не там создал тему!
АХЕЗ
По поводу сварочника-сами себе противоречите: аппарат на 380В (две фазы), ему рабочий ноль не нужен. Да и по трансам- у них однако три шпильки на стороне питания, следовательно рабочий ноль тоже не нужен. А вот со вторичной обмоткой надо разобраться, т.к там по-моему можно собрать и звезду и треугольник. Ваши замерянные 20В как раз являются соединением в треугольник, а звезда соответственно 36В.