Гость_евгений_*
13.10.2011, 23:05
Столкнулся с такой ситуацией. Большой ток в нулевом проводе (Реn) приходящий на ГЗШ с трансформатора примерно 60-70 ампер. перекоса по фазам нет. И контур заземлен. в норме. Что может быть , ААааа?
Цитата(Гость_евгений_* @ 13.10.2011, 23:05)

перекоса по фазам нет. И контур заземлен. в норме.
А N у трансфрматора? Нагрузка- то трёхфазная?
А фазные токи какие? Мощность трансформатора?
Цитата(Гость @ 14.10.2011, 3:42)

А N у трансфрматора? Нагрузка- то трёхфазная?
А сопротивление растекания нейтрали (глухозаземлённая), а может быть на повторку (ГЗШ) всё приходит
транс чуть более 1000., по фазам 1000, 960, 1050Ампер. Нейтраль глухозаземлённая.
По ГОСТУ 1000, чуть более 1600, или с ремонта
70 А немного, не греется? Загрузка около 70 %, нормально
protector
14.10.2011, 23:20
При токах фаз 960, 1000, 1050 в нейтраль транса должно уходить примерно 78А
Кто-то что-то крадет. Кстати, как там с балансом отпущенной и потребленной мощности? Одно из средств хищения - возврат обратного тока не через нулевой провод. а через землю. Хотя, впрочем, это может быть и ошибка в монтаже проводки потребителей. Ищите, у кого есть несоответствие тока в фазном и нулевом проводе. Впрочем, искать можно довольно долго.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.