Dimsky
Здравствуйте. Есть счетчики СЭТ-4ТМ.03.01 с двумя RS-485 Интерфейсами. В первый интерфейс подцеплено аскуэ одной организаци, а ко второму RS-485 - другой организации.
Насколько эти порты независимы, и нет ли среди них приоритетного? Может в правах доступа есть разница?
с2н5он
производитель
"•Три независимых равноприоритетных интерфейса связи: два интерфейса RS-485 и оптопорт"
Dimsky
Цитата(с2н5он @ 19.10.2011, 18:34) *
производитель
"•Три независимых равноприоритетных интерфейса связи: два интерфейса RS-485 и оптопорт"

ну это я видел... интересует вопрос так ли это на самом деле...
с2н5он
не доверяете изготовителю? тогда проверяете
yuoras
Цитата(с2н5он @ 20.10.2011, 15:24) *
не доверяете изготовителю? тогда проверяете

Высоко приоритетной является оптоголовка, как и в большинстве приборов учёта.
"Из личной практики"
с2н5он
вопрос про RSы
Viktor2004
Нет в СЭТах никаких приоритетов. Все порты независимы, что оптоголовка, что 485. Со всеми портами можно работать одновременно никому не мешая. Права доступа по каждому порту определяет тот кто обращается по данному порту, если у него есть пароль соответствующего уровня.
Можно ли с одного порта навредить другому? Да можно, причем взаимно. Например сменив связной номер.