Цитата(Гость_Vlad_* @ 25.10.2011, 16:56) 

Электросчётчик индукционный. Отключил под напряжением для установки в другое место. Установил на новом месте и стал подключать (под напряжением) – сначала подключил фазу и почему-то на всех клеммах оказалось напряжение.
 ВЫ наверное  пользовались  индикатором напряжения. фазный  провод  "светится" потому, что по цепи  фаза L-индикатор-человек-земля  протекает ток но настолько  малый, что  человек  даже  не  чувствует  ; ноль N ТП Это  глухо
заземлённая  нейтраль  потому когда  меряешь  на  нуле  индикотор не светится  .
 Теперь  Ваш  случай  когда вы  меряете наличие  напряжения на  счётчике  ,то получается  цепь фаза L-электросхемма прибора- индикатор-человек-земля,
 а как  не  крути , через элементы  схеммы счётчика во  время  замера потечёт  ток  , и индикатор покажет наличие  напряжения, если  присоединить  приходящий  ноль , то всё  станет  на свои  места.