Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет нагрузок
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Burdanov
Привет, ребят такой вопрос возник не знаю у кого даже спросить.
Делаю проект внутрянки для согласования в сбытовой.
На объект (магазин) выделена мощность по справке Ленэнерго 32 кВА, но на факте магазин не потребляет такой мощности от силы 15кВА!! и автомат на вводе абонента небольшие С32А(хотя при этой мощности спокой но я бы поставил С50А).
ТАк вот в чем собственно вопрос, в проекте в таблице расчета нагрузок обязательно чтобы полная мощность Sр равнялась 32кВа ??
или можно составить расчт. таб. на 15кВа? или просто оставшуюся мощность повесить на резервные автоматы?
с2н5он
дают - берите, потом дороже обойдется (ну если только не предусмотрена каким либо образом плата за мощность)
про вводной автомат - если про тот что для счетчика, то это коммутационный аппарат, а не защитный, поэтому подбирайте для 32 кВА
остаток мощности - хоть резерв, хоть чего другое, например передвижные электроустановки (но не сварка и ей подобное)
RomanNV
Цитата(Burdanov @ 26.10.2011, 13:57) *
ТАк вот в чем собственно вопрос, в проекте в таблице расчета нагрузок обязательно чтобы полная мощность Sр равнялась 32кВа ??

Нет, не обязательно.
Главное, чтоб больше не было, а остальное не важно.
Просто вы должны предусмотреть вариант дальнешего развития магазина, может они расширяться начнут, или кучу электрооборудования установят. В ваших силах позаботиться об этом заранее, чтобы в будущем не возникло лишних проблем.
Но делать вы это не обязаны.
Бурданов
Говорю по согласованию. Поставил автомат 50А на вводе расчет нагрузок на все 32 кВА , добавил пару групп розеток на 10кв ( резерв не прокатил ) сказали мол убери мощность с резерва!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.