Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура
haramamburu
5.11.2011, 10:36
Да, есть такие трансы, 127/220 - как правило, землится одна из фаз
Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный, но и не трехфазный. Если это трехфаный ввод то почему нет нулевого провода? Скорее всего это не трёхфазный ввод, может посадили два провода на одну фазу (для увеличения сечения), но тогда почему не увеличили нулевой проводник?
haramamburu
5.11.2011, 10:54
там линейное 220 - на ввод идут 2 фазы - одна из 3х - землится
ГостьАбориген
5.11.2011, 15:56
Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре создать источник шагового напряжения , как на трехфазном генераторе соединить накоротко две фазы.
Между двумя фазами 127 будет 220. Что за генератор, марка?
Может генератор двухфазный 127 В с нулевым защитным проводником?
Гость сочувствующий
5.11.2011, 18:07
Цитата(ГостьАбориген @ 5.11.2011, 15:56)

Мужики, какое соединение фазы с землей, на контуре создать источник шагового напряжения , как на трехфазном генераторе соединить накоротко две фазы.
Между двумя фазами 127 будет 220. Что за генератор, марка?
Может генератор двухфазный 127 В с нулевым защитным проводником?
Я, так понимаю, в первом посте речь о генераторе не идёт, речь идёт о существующей схеме питания от ЛЭП, по этому, при чём здесь генератор, его тип и пр.?
Гость сочувствующий
5.11.2011, 18:40
Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 0:53)

Занимаюсь у шефа установкой генератора. Первый раз приезжал смотреть ввод.обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю и после вводного 3-х полюсного автомата, перекидной с двух фаз на одну и однофазный счетчик. Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля.А когда стал мерить напряжение, то был очень удивлен. Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт.Может быть такое, сеть-3 фазы 220, а одна фаза просто где то на землю села?Заземление сделано вкапыванием контура
Где на Вашей схеме ноль? Если судить по Вашей схеме подключения электросчётчика, верхний провод является нолём. Где конкретно "обнаружил (не был очень внимателен) 3 фазы и землю", т.е. где третья фаза? Судя по приведённой Вами схеме заземлён только корпус вводного щитка. Каким фазоуказателем пользовались "Второй раз фазауказатель показал наличие двух фаз и нуля"? В каких конкретно точках проводилось измерение "Мерю между нулем и двумя фазами 220 вольт.Между двумя фазами, тоже 220 вольт"? Пока можно сказать (пользуясь приведённой схемой) только то, что Ваш шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями).
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.11.2011, 19:40)

шеф, при исчезновении напряжения на одной фазе, имел возможность, пользуясь переходным рубильником, переключиться на другую (пропадание напряжения на одной фазе из трёх довольно частое явление в сетях, защищаемыми плавкими предохранителями).
Скорее всего на это и расчитывали монтажники данной схемы.
С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться,но меня смущает фаза на земле.
Схему перезагрузил (показал какая фаза на земле).
Прочитал ваши посты коллеги, сам был удивлен не меньше вас.
haramamburu
5.11.2011, 22:12
Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:04)

С поставщиком генератора договорились что он перекоммутирует его на треугольник и АВР тоже будет с этим соглашаться,
Переведите
Цитата
но меня смущает фаза на земле.
Здесь то как раз все норм, фаза и нуль - понятия относительны, единственная бяка, это невозможность нормальной TN-C-S
Цитата(100778 @ 5.11.2011, 11:41)

Чет не понял, что за счетчик, вроде не однофазный, но и не трехфазный.
3 фазы 220(треуголник), нулевого проводника не может быть.
у однофазного счетчика 4 клеммы. как я и нарисовал.
haramamburu,
Генератор трехфазный 400в с нулем (звезда).Сделают 240 без нуля (треугольник).И АВР перепрограммируют под эту сеть.
TN-C-S что это?
haramamburu
5.11.2011, 22:29
Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:20)

haramamburu,
Генератор трехфазный 400в с нулем (звезда).
Переключать в гене ни че не надо - просто подаете нуль и одну из фаз
Цитата
TN-C-S что это?
система заземления
Цитата(gans70 @ 5.11.2011, 23:20)

Сделают 240 без нуля (треугольник).
Нахрена? наоборот, а вдруг надо будет включить 3х фазную нагрузку 220/380 ?
теряется мощность генератора.
ест вариант зигзаг или два треугольника.
Цитата(haramamburu @ 5.11.2011, 23:29)

Нахрена? наоборот, а вдруг надо будет включить 3х фазную нагрузку 220/380 ?
потом все назад будет переделываться (у богатых свои причуды)

Да Вы правы так и сделаем, гену на одну фазу с нулем (переключение обмоток на максимальную отдачу) и АВР на работу от одной фазы.
А когда нормальные 3 фазы с нулем 380 проведут,то переделаем все.
Разделите нагрузку на три группы.
Контактор от генератора - обычное включение.
Входные клеммы контактора от сети - объедините.
ps И поменяйте местами отходящие от вводного АВ левый и правый проводники.
Гость сочувствующий
6.11.2011, 20:38
А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны?
если 3 фазы 220 вольт, то фаза В заземляется. в генераторе сделайте клемник, как в электродвигателе, для переключения звезда-треугольник.
Цитата(Олега @ 6.11.2011, 16:17)

И поменяйте местами отходящие от вводного АВ левый и правый проводники.
да, об этом уже подумал.
Цитата(Anatoli @ 6.11.2011, 21:27)

в генераторе сделайте клемник, как в электродвигателе, для переключения звезда-треугольник.
в генератор лезть не могу, гарантия пропадет
в среду приедут с фирмы, все переключат.
Цитата
А ещё интересно как соседи Вашего шефа запитаны?
все после среды
Цитата(gans70 @ 7.11.2011, 13:47)

..приедут .. все переключат.
Что за спешка?
По-моему ничего с генератором делать не нужно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла(почему-то Jpeg не загружается)
Ну да дело хозяйское..
Переключатель фаз сделал бы автоматическим (что б зазря не гонять генератор), к примеру с пом. ПФ301.
генератор JSB. я в него не полезу. он 460000 рупий стоит.АВР к нему своя идет.так что, пусть поставщик там ковыряется.они мастер код не говорят чтоб его программировать.
Интересно взглянуть, что в итоге получится.
Владельцу агрегата или Вам ("занимаюсь .. установкой генератора") должны же поведать о произведенных переделках, допустимых режимах после вмешательства.
Если конечно сильно не затруднит..
перекинули обмотки. поменяли ТТ с трех маленьких на один, бодьшой.с АВР пока не получилось, сказали приедет инженер с ноутом и перепрошьет.
И как "перекинули", схемку не оставили?
перекинули по схеме из поста 12, только напряжение отрегулировали. изменили настройки по величинам мин. и мах. напр. все заработало.
теперь GSM оповещатель приладить надо.
Кстати тут спрашивал кто-то, как у соседей подключено.В соседние дома по 3 провода идет.
Как вариант: сеть 6кВ. За неимением тр-а на6кВ,с учетом исключительно 1 фазных потребителей, поставили 10-чный транс.межфазное на выходе 220 в.Простенько и сердито.В дачных кооперативах и деревнях прокатывает на ура.
Может быть схема неправильно нарисована. Обычно такие переключатели (раньше) ставили, чтобы поменять местами входные фазу и ноль, тогда счетчик станет крутиться в другую сторону.
haramamburu
19.11.2011, 17:57
Хех, такие схемы пресекаются на любых нормальных форумах... Так что "тут вам не здесь"

Да и в правилах форума это есть...
Цитата(vic06 @ 19.11.2011, 17:37)

Может быть схема неправильно нарисована. Обычно такие переключатели (раньше) ставили, чтобы поменять местами входные фазу и ноль, тогда счетчик станет крутиться в другую сторону.
это схема обмоток трехфазного генератора, перекоммутированного для работы в однофазной сети.
Гость_Вячеслав_*
30.7.2019, 7:41
Добрый день.
У меня такая проблема, на трехфазном напряжении дефек, между одной из фаз при замерении показывает не 380 а 220В . В чем может быть проблема?
вместо трёх фаз - две, хотя
Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 30.7.2019, 7:41)

между одной из фаз
это как???
Замеряю две фазы между собой через мультиметр и мне вместо 380 выводит 220. Давайте так, к меня три провода Зеленый, Синий, Красный и ноль. Замеряю между З и К = 220 , замеряю между З и С = 380, замеряю между К и С = 220В.
В чем проблема, почему на одном проводе (К) занижено напряжение?
Посторонним
31.7.2019, 15:31
Теперь понятно. На зеленом и синем - две фазы, на красном - ноль. Может, не заземлённый. На ВЛ бывает.
Гость_Вячеслав_*
31.7.2019, 17:42
Спасибо, так и оказалось.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.