При расчете сечений элементов заземляющих устройств необходимо пользоваться формулой: S=Iкз √t/к , где “t “по разным источникам принимается:
В ПУЭ п 1.4.8 как время действия основной защиты (с учетом времени действия АПВ) и полного времени отключения выключателя, а в п.1,7,126 как время действия защитного аппарата.
В п.8.1.4 СТО56947007-29.240.044-2010 как время отключения КЗ с учетом работы УРОВ и времени работы выключателя.
В п.8.2 работы Энергосетьпроекта 12740ТМ-Т1 как время срабатывания основной защиты и полного времени отключения выключателя
В п.543.1.1 ГОСТ50585.10-96 как время отключающего устройства.
В разделе 2.1 РД153.34.0-20.525-00 как время действия основной защиты и время работы выключателя.
В п.7.11 Норм устройства сетей заземления (Карякин Р.Н.) как время действия отключающего устройства.
От величины “t”в значительной мере зависит величина сечения.Учет времени действия АПВ или УРОВ ведет к увеличению сечения почти в два раза при всех прочих равных условиях.
ВОПРОС: так какими источниками и данными следует пользоваться ?