batMEHT
19.11.2011, 13:10
Доброго времени суток. вопрос такого характера:
для протокола проверки цепи "фаза-нуль" мне необходимы две величины:
Время срабатывания аппарата защиты.
а именно:
1. допостимое время срабатывания
2. время срабатывания, по времятоковой характеристике.
подскажите пожалуйста - откуда мне взять эти величины?
прошу рассмотреть на моём примере:
измеряем прибором ИФН-200.
имеем данные:
атомат АВВ С10
R= 1.08 Ом (реактивное сопротивление)
х= 0.13 Ом (активное сопротивление)
z= 1.09 Ом (полное сопротивление)
U= 229 В
Iкз= 202 А.
сдвиг фазы = 7градусов.
заранее благодарен.
t=0.01сек
202\10=20.2
на ВТД находим 20 (горизонтальная ось (кратность токов)
перпендикуляр от оси до пересечения с графиком, ну и слева (на вертикальной оси (врем отключения)) смотрим значание.
это если по ВТД
А допустимое время срабатывания смотрим в ПУЭ, величина зависит от того какую сеть защищает АВ
Цитата(Sinus @ 19.11.2011, 14:40)

t=0.01сек
202\10=20.2
на ВТД находим 20 (горизонтальная ось (кратность токов)
перпендикуляр от оси до пересечения с графиком, ну и слева (на вертикальной оси (врем отключения)) смотрим значание.
это если по ВТД
А допустимое время срабатывания смотрим в ПУЭ, величина зависит от того какую сеть защищает АВ
уважаемый Sinus пожалуйста подробнее опишите что за ВТД? я так понимаю какая то обще-принятая система координат ?
Это Время-токовая диаграмма. В вашем случае нужна ВТД для хар-ски С.
ps гугл и яндекс о них знают моного.
Спасибо большое. нашел очень много. не перечитать. вопросов стало ещё больше))
Если есть вопросы - задавайте.
Работник
21.11.2011, 7:43
Характеристику берите именно для конкретного автомата, в вашем случие АВВ С10 (серия?). И запасайтесь характеристиками автоматов. К сожалению выслать Вам свои не могу. Для предохранителей методика аналогичка
alexpetrov57
21.11.2011, 10:40
Мне кажется каталог ABB Pro-m доступен для закачки на сайте АВВ.
парни! ток определен 202А теперь по время токовой х-ке смотрим время отключения и норму в ПУЭ либо 0,4 сек для 220 В либо не более 5 сек. смотря где установлен и сравниваем успеет ли данный автомат при данном токе уложиться в это время. Раньше было - кратность тока в6 раз больше номинального тока автомата, теперь должно выполняться условие по времени. Если условие выполняется пишем - соответствует в соотв. строке протокола, если нет - в протоколе виз. осмотра или в заключении пишем рекомендовано заменить на...(меньший ток) или предпринять доп. меры безопасности (например УЗО)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.