просматривала проект отпаечной ВЛ 220кВ.. и наткнулась на очень необычное проектное решение (по крайней мере для меня): ответвление ВЛ 220кВ от магистральной ВЛ в пролете. т.е. соединение проводов фаз пересекающихся ВЛ шлейфами при помощи ответвительных зажимов ОА. пролет в месте ответвления на отпаечной ВЛ 55м. пролет магистральной ВЛ на плане не указан, но расстояние от опоры магистральной ВЛ до отпайки около 50м... Опоры отпаечной ВЛ 1У220-5. Тип опор магистральной ВЛ неизвестен... Как это можно понять?
с2н5он
если это не типовик, то можно понять так, что какой то ГИП принял проектное решение и если что, будет за него отвечать
а расстояние по вертикали в месте пересечения не указано?
сам проект (персечение) можно глянуть?
Гость_Natalia_*
никакие расстояния между проводами не указаны...

с2н5он
чегой то изображений нет или только у меня?
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 24.11.2011, 10:03) *
чегой то изображений нет или только у меня?

Тоже не вижу изображения. Фантазии хватает только на такое: магистральная ВЛ-220 кВ - двухцепка, т.е. провода разнесены по вертикали, тогда ответвление в пролёте вписывается. Если ещё расстояние до первой опоры отпайки небольшое (я понял 55 м), то возможно и допускается такое. Может быть там ещё какие-то меры приняты для компенсации бокового тягового усилия отпаечных проводов, допустим устройство оттяжек на магистральных опорах в этом пролёте. Сам даже не подозревал, что такое бывает.
Гость_Natalia_*
http://imagepost.ru/images/2/20/220_7.JPG
с2н5он
видел где-то подобное, но на 10 кВ.
в приниципе, если не нарушены расстояния при пересечении, указанные в ПУЭ, думаю возможен такой вариант
Гость сочувствующий
Изображение увидел, вариант, мне кажется очень интересным, по крайней мере виден нестандартный подход проектировщика к делу. Увидеть бы исполнение этого проекта, хотя бы на фото.
с2н5он
действительно чей проект? для кого?
ez81
Возник аналогичный вопрос с отпайкой. Ситуация в следующем на первой опоре установлен рлнд, на конце линии 6кв длинною 130м установлен КТП (колхозница 25кВА). Возник спор между двумя физ. лицами получившими тех условия в одной ЭСО . Теперь второе физ лицо установил блоки под ктп-25кВА в створ ВЛИ-6кВ на расстояние от первой опоры с рлнд 10-12м как правильно выполнить отпайку на первое ктп-25кВА ?
с2н5он
Нарисовали бы
ez81
Цитата(с2н5он @ 10.7.2013, 19:45) *
Нарисовали бы

Вот так
с2н5он
ВЛИ-6кВ 1-5 действующая?
КТП № 1 как транзитную не использовать?
ez81
На сегодня пока нет но будет вводится в эксплуатацию и вероятно совместно с 1 ктп. Идет спор кто первый icon_biggrin.gif Как транзитную не получится обычная колхозница .
с2н5он
Не совсем может правильно выразился, думаю Вы говорите о тех, что я называю проходной ТП, а тут имел ввиду с линии на изоляторы ТП приходит и с изоляторов дальше уходит
ez81
На что ссылаться на какой нтд или типовой проект. проектировщики трындычат что неззя. А физики хотят не зависить друг от друга говорят если тебя отключат то и я буду без э энергии icon_biggrin.gif Хотел сделать так
с2н5он
В принципе можно и так, дешевле будет, кроме типовых решений, есть рабочие проекты, а физики в любом случае будут зависеть друг от друга по ВН
ez81
Да по ВН однозначно. Спасибо за участие !