Гость_Дмитрий_*
25.11.2011, 18:42
Здравстуйте!!! У меня такой вопрос: "При работе асинхронного 3-х фазного двигателя, пропала одна фаза...Что произойдет с двигателем, если он будет продолжать работать на 2-х фазах и будет ли он работать вообще? Ответ объясните! Заранее благодарен...
вариант 1 - сработает защита и отключит, если она есть конечно
вариант 2 сгорит, ибо дабы не самолет, чтобы на одном из 4-х двигателей летать
Гость_Дмитрий_*
25.11.2011, 19:39
[quote name='с2н5он' date='25.11.2011, 18:57' post='209110']
вариант 1 - сработает защита и отключит, если она есть конечно
а какая может быть защита?
если стоит, например реле контроля напряжения, то оно отключит контактор, питающий двигатель
самая простая два пускателя с катушками на 380 В, включенные последовательно
поподробнее - кто включен последовательно? катушки?
пускатели
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
катушки то зачем, их как обычно
я вообще потерялся
на одном пускателе используются 1 и 2 фаза, на втором например 2 и 3, второй пускатель можно 220 катушку кстати
все, идею вроде понял
просто не встречал такого в силу нецелесообразности при больших нагрузках
давно такое делали, когда РЭСы в ТУ начали писать защиту от неполнофазных режимов, а релюх, по крайней мере у нас, ещё не было
При обрыве одной из фаз на движок ток на двух других значительно возрастает. Если используются в схеме тепловые реле или автомат с тепловым расцепителем и они соответствуют мощности двигателя, то через некоторое время должны отключить двигатель. Будет ли он вращатся на двух фазах зависит от двигателя и от нагрузки. Если это к примеру высокооборотный вентилятор с большой вращающейся массой и постоянной во времени нагрузкой, то он не остановится.
У меня на работе для особо важных, ответственных или дорогих движков используют специальные устройства защиты. Не помню марку. Если надо в понедельник посмотрю. Коробочка размером с пачку сигарет, в ней электроника, и три маленьких кольцевых трансформаторов тока. Защищает от перегрузки, утечки на землю и перекоса (обрыва) фаз. Проверено в реале - работает.
Гость_Дмитрий_*
27.11.2011, 21:50
Здравствуйте!!!
Делали проводку в квартире.От счетчика протянули один кабель, в коридоре установили коробку.Из коробки провели кабели на кухню, в залу, в туалет. На кухне освещение, холодильник, эл.чайник.В зале освещение, телевизор, компьютер.В туалете только освещение.Кабель 2х1,5 медь.
Можно так делать? Можно на один кабель вешать такую нагрузку(холодильник, телевизор, компьютер, освещение+ временно эл.чайник, кухонный комбайн, фен, утюг) или для каждой комнаты тянуть отдельно от счетчика? На какую нагрузку расчитан кабель 2х1,5 медь?
Вообще то сейчас принято разделять цепи освещения и цепи питания розеток и запитывать их от разных автоматов в соответствии с нагрузкой. Для освешения хватит 1.5 кв. на розетки минимум 2.5 (все по меди). Для мощных потребителей (стиральная м-на, бойлер и т.п) лучше проложить отдельную линию с отдельного автомата. Не забудьте проложить нулевой защитный проводник к розеткам. И еще. Сейчас среди кабельной продукции много левого товара с заниженным сечением. Не верьте написанному, проверяйте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.