Гость_гость_*
27.11.2011, 10:07
Подключил газовую варочную панель L N Pe . Тестер звенит между N и Pe,замерил-20килоОм и только когда подключена фаза.При отключении автомата сопротивление изоляции нормальное.Что может быть? Пожалуйста подскажите.
как это при поданном напряжении меряете сопротивление изоляции? или про что?
тестер это что Ц-шка или мультиметр? Rиз меряют вообще то мегером
Гость_гость_*
27.11.2011, 10:35
Извините,добавлю-N и Pe НЕ соединены
чем бы не мерял причем здесь фаза? Измеряю N-Pe
N и Pe и не должны быть соединены, таки чем меряли?
Гость_гость_*
27.11.2011, 11:30
Тогда поподробней. 1,5 года назад делал проводку панельная трешка. Хозяин звонит ,ремонт закончен,просит поставить розетки,повесить люстры и пр. Прихожу с мегаомметром Е6-24 думаю звякну на всякий случай,может отделочники что повредили.Звоню L-N, L-Pe, N-Pe -всё нормально.Подсоединил приемники и дернуло меня еще раз прозвонить ,на этот раз тестером который всегда с собой. И опа-на N-Pe звенит, ну и начал искать по цепочке и в итоге дошел до варочной панели. Соединение-скрутка.хозяин от вилки-розетки отказался.
тогда если только скрутки касаются, а сама панель что?
Гость_гость_*
27.11.2011, 12:16
Что может там происходить? Электророзжиг? Защита от отключения газа?Почему только при подаче напряжения?Искру на форсунки даёт с землёй и без.
Может разделительный конденсатор?
savelij®
27.11.2011, 20:04
Цитата
Может разделительный конденсатор?
Может и конденсатор, только не разделительный, а фильтра. Остаётся не ясно, как проводилось измерение сопротивления при подаче питающего напряжения?...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.