Дамир44
Подскажите пожалуйста надежное устройство заземления в условиях вечной мерзлоты в скальном грунте.
Sist
видел здесь http://forca.ru/
с2н5он
не рекламы ради здесь гляньте
или здесь
Sinus
Вечная мерзлота, эх... тяжелое это дело заземление в мерзлоте.
Однажды пришлось солить грунт и две скважины. Соль помогла.
arozjankov
В продолжение ссылок с2н5он:
фёдорович
Цитата(Дамир44 @ 27.11.2011, 14:18) *
Подскажите пожалуйста надежное устройство заземления в условиях вечной мерзлоты в скальном грунте.

Посмотрите здесь. http://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie.html
Сунцов Денис
Оживлю тему. Работаю сейчас на Ямале, наладчики как-то принесли протокол измерения R заземления с допустимым 40 Ом (т.е. в 10 раз больше)
ссылка - ПУЭ п 1.7.108.
Прочитал.
Согласился частично:
1. для увеличения норматива нужно приложить протокол измерения удельного R грунта
2. пункт распространяется ТОЛЬКО на ЭУ выше 1000 В т.е. 6 кВ и выше

на сеть 0,4 кВ - не прокатит, т.к. нейтраль глухозаземленная, а этот пункт гласит об изолированной (220/127, как я понимаю)

Мнения разделились..... и в Тырнете ничего внятного, по принципу если нельзя, но очень хочется, то можно ( это я про 40 Ом)
ЛЕША
А 1.7.101. Вроде ясно написано. Увеличение не более 10-и кратного.
Zandz
Цитата(Дамир44 @ 27.11.2011, 14:18) *
Подскажите пожалуйста надежное устройство заземления в условиях вечной мерзлоты в скальном грунте.


Используйте электролитическое заземление.

Вы продаёте или рассказываете?
Устное предупреждение.

Гость_Сергей_*
А сколько нужно этих электролитов, как рассчитать?