Гость_Дмитрий_*
27.11.2011, 21:52
Здравствуйте!!!
Делали проводку в квартире.От счетчика протянули один кабель, в коридоре установили коробку.Из коробки провели кабели на кухню, в залу, в туалет. На кухне освещение, холодильник, эл.чайник.В зале освещение, телевизор, компьютер.В туалете только освещение.Кабель 2х1,5 медь.
Можно так делать? Можно на один кабель вешать такую нагрузку(холодильник, телевизор, компьютер, освещение+ временно эл.чайник, кухонный комбайн, фен, утюг) или для каждой комнаты тянуть отдельно от счетчика? На какую нагрузку расчитан кабель 2х1,5 медь?
зелёный желторотик
27.11.2011, 22:11
Вы полтора квадрата на всю квартиру пустили? Феерического шоу захотелось?
Полтора квадрата - на освещение, на розетки - 2,5. Не могу утверждать, что именно так надо, но при эл. монтажных работах на освещение ставят автомат 6А, на розетки - 16А
Освещение-1,5 и автомат 10А
Розетки-2,5 и автомат 16А
В вашем случае сделано неправильно-освещение и розетки необходимо разделять,это раньше так делалось.
savelij®
27.11.2011, 23:14
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.11.2011, 22:52)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... или для каждой комнаты тянуть отдельно от счетчика?
Так вернее будет, если нет желания разделить группы освещения и розеток. Только в случае совмещённой групповой линии освещения и розеток ограничивается максимальная нагрузка на линию, например, одним электрочайником и лампочкой Ильича...