На трансфотрматоре тока 400/5 на корпусе появились потёки я так понимаю это потёки от перегрева обмотки. Возможно ли такое ???
Volt380
перегрузка, плохой контакт..
evgeniy_ch
Цитата(Volt380 @ 1.12.2011, 19:07) *
перегрузка, плохой контакт..

т.е ток был больше 400 А ???
Слава
Вторичную обмотку надо держать под нагрузкой или закорачивать - иначе пробой.
SerJant27
Цитата
Вторичную обмотку надо держать под нагрузкой или закорачивать - иначе пробой.


Скорее всего.
с2н5он
не обязательно пробой, попадались и рабочие, правда врали как Чубайс про две Волги icon_wink.gif
uvk2
Может и не сгореть при обрыве вторички если нагрузка гораздо меньше 400 А. А как Чубайс - это витковое замыкание вызванное прбоем изоляции обмотки. Заменить однозначно.