Александр12
  5.9.2008, 14:23
  
 
  Подскажите, как без спец. оборудования подсушить тр-р ТМ-6/1000кВА без масла. Способ по проще или любой. Спасибо.
 
 
 
  сергей_абрамов
  5.9.2008, 16:35
  
 
  Горячим трансформаторным маслом, естественно сухим.
 Всем удачи.
 
 
 
 
  закорачиваешь обмотки по низкой стороне, а по высокой подаешь 220 В. вместо 6 кВ. или 380 В.
или находишь 100 блондинок с фенами)))))
 
 
 
  Shapiton
  29.9.2008, 12:36
  
 
  Маслом сушить можно, но масло это заливать в транс нельзя, его само опять сушить.
 А с помощью КЗ да. Только ток посчитайте. И контролируйте. 
 Спасибо.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.