Bimmer
У меня частный коттедж. При монтаже металлического каркаса для гипсокартона какой-то из дюбель-гвоздей зацепил арматурную сетку, залитую в бетонные полы. Таким образом на каркасе появилось заземление. Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними. Замыкая фазу на каркас мультимер показывает напряжение 220 вольт. Цепляю лампочку - горит, но при замыкании на коротко искра какая-то слабая. Что делать и как это можно исправить? К чему это может привести? Вскрывать все стены - не реально, площадь очень большая.



Евгений
Я может чего не понял, но чем Вас не устраивает заземленный каркас. Оставляйте как есть - так даже безопасней icon_smile.gif
Только опыт с коротким замыканием проводить все же не стоит. Искра слабая - могу предположить, что коттедж далеко от КТП (подстанции) находится.
Grej
Цитата(Евгений @ 31.10.2008, 7:41) *
Я может чего не понял, но чем Вас не устраивает заземленный каркас. Оставляйте как есть - так даже безопасней icon_smile.gif
Только опыт с коротким замыканием проводить все же не стоит. Искра слабая - могу предположить, что коттедж далеко от КТП (подстанции) находится.

Поддерживаю!!! Каркас и должен быть заземлен..
И еще один момент непонятен
Цитата
Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними.
Так коротыш или не пересекаются????
megavolt999
Необходимо предусмотреть установку УЗО на фазу и рабочий ноль, и если оно будет срабатывать, то короткое где-то в стене и попали вы не армированную сетку а на провод, или когда крепили каркас попали на провод, если выбивать не будет, то это нормально, заземленный каркас, все же есть связь через сетку и строительные конструкции с землей.
gomed12
Цитата
Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними

Рабочий ноль и соединенный с каркасом защитный ноль рождены из одного совмещенного нуля, они должны прозваниваться, удивительно было бы, если не прозванивались.
Каркас гипо для уравнивания как и сетку в полу все равно необходимо было соединить с защитным проводником.
Нули раб. и защитные при этом должны быть разделены.
Цитата
Замыкая фазу на каркас мультимер показывает напряжение 220 вольт.

Тоже правильно.
При правильном выполнении не озвученного, причин для беспокойства не вижу.