Дом - хрущевка. Заземление отсутствует как класс. Есть только в кухне - заземлена плита.
Сейчас появилась необходимость заземлить компьютер, т.к. наводки от блока питания не дают работать ИК датчику от ТВ-тюнера.
Вопрос: как лучше это сделать??
Тянуть землю от щитка?
Заземлиться на батаею (знаю что нальзя, но все таки

)
Живу на 1 этаже, может провод в окно и...
Подскажите пжлст

Заранее благодарен
Гость_Алекс_*
7.12.2008, 10:13
Землю тянуть только со щитка! Про батарею забудьте сразу это преступление! Провод в окно тоже не выход!
ОК
Подскажите где искать в щитке место, куда потом цеплять провод...
По-идее должна быть заземлена железка на которой висят счётчики. И каждому гражданину выделили по болту

. Сверху справа уже видно кто-то подключил заземление и к тому же заземлил гофру. Бери болт, который ближайший к твоему счётчику, снимай под ним краску до металла и под шайбу провод заземления.
А ведь можно провод тянуть от этого же болта, на котором гофра и т.д? Ничего отключать не нужно? Током не ударит?
AlexPetrov
7.12.2008, 12:29
Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 15:39)

... т.к. наводки от блока питания не дают работать ИК датчику от ТВ-тюнера.
На каком основании сделано такое заключение?
На том основании что датчик не работал до тех пор, пока я не заземлил корпус системника на батарею (временно естественно, даже кратковременно

).
Четыре болта в щите предназначены для крепления щита в нише в распор. Использовать эти болты нельзя. В левом нижнем углу выше пакетного выключателя квартиры № 42 находится болт заземления. Но он переполнен. Необходимо смонтировать другой, для своей квартиры, тем более невидна точка подключения магистрального ноля. Поэтому лучше совет друга, например электрика домоуправления.
AlexPetrov
7.12.2008, 14:27
Удивительно. Не встречался с таким.
А, я так понимаю гофру заземлили за крепежный болт именно потому, что штатный переполнен? В таком случае какая разница и зачем монтировать отдельный болт, если можно на крепежный навернуть гайку и вперед...?
Кстати, какой использовать провод?
Гость_Алекс_*
7.12.2008, 15:40
Крепите провод на какой нибудь из болтов, корпус все равно занулен, провод используйте не менее сечения вводного кабеля т.е. допустим ввод в квартиру выполнен АПВ 2х6мм тогда что соответствует 4мм по меди, и все тяните землю. Провод я бы взял ПВ3 1х4 но тогда его концы надо опаять или одеть в кабельный наконечник, либо возьмите провод ПВ1 1х4 тогда ничего опаивать/одевать не надо. Удачи!
электроник1
7.12.2008, 19:23
защитный нуль брать в Вашем случае- со стояка холодной воды или тянуть с щитовой медный провод сечением не ниже фазного или больше.
Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 11:58)

А ведь можно провод тянуть от этого же болта, на котором гофра и т.д? Ничего отключать не нужно? Током не ударит?
нельзя
Можно подробнее объяснить почему нельзя? в целях повышения образованности
Цитата(электроник1 @ 7.12.2008, 21:23)

защитный нуль брать в Вашем случае- со стояка холодной воды или тянуть с щитовой медный провод сечением не ниже фазного или больше.
Тоже совет... Стояк холодной воды (в точке до крана) должен быть заземлен по правилам - так же как и системник... Соединение стояка и системника - это не заземление
У меня сопутствующий вопрос: как лучше заземлить сварочник в гараже частного дома? Заземления в доме нет, но зато настоящая земля совсем рядом... Можно ли использовать какой-нибудь болт на косяке гаражных ворот?
электроник1
7.12.2008, 22:21
Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 19:54)

Можно подробнее объяснить почему нельзя? в целях повышения образованности

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
вопросы есть?
Что то я запутался. Откуда землю то тянуть, если не с этих болтов??

И какое отношение имеет этот болт, на который повешана гофра, с цитатой из документа?))
Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 21:24)

Что то я запутался. Откуда землю то тянуть, если не с этих болтов??

И какое отношение имеет этот болт, на который повешана гофра, с цитатой из документа?))
Тяни землю с тех болтов и не парься. Большинство профессиналов нарушают правила библии, что уж говорить про любителей.

Тока обеспечь надлежащий контакт. Если попытаешься сесть на тот болт с гофрой может ударить, т. к. синий провод, наверное - фаза, и если на другом конце висит малое сопротивление, то при касании гофры и/или красного провода и зазелённого проводника (когда красный провод и гофра откинуты!), может стукнуть. Поэтому или в резиновых перчатках, или лучше используй другой болт, только проследи, чтобы щит не выпал, когда открутишь его

.
Насчёт отношения болта, гофры и цитаты из библии. Всё сделано с нарушением правил... И если ты хочешь придерживаться правил, то сделать заземление будет затруднительно. Но если воспользоваться описанным выше способом, то результат будет тем же, а мороки на порядок меньше. В данном случае это ни кому не повредит.
Повторю:
Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 22:40)

У меня сопутствующий вопрос: как лучше заземлить сварочник в гараже частного дома? Заземления в доме нет, но зато настоящая земля совсем рядом... Можно ли использовать какой-нибудь болт на косяке гаражных ворот?
электроник1
9.12.2008, 23:03
Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 22:24)

Что то я запутался. Откуда землю то тянуть, если не с этих болтов??

И какое отношение имеет этот болт, на который повешана гофра, с цитатой из документа?))
с щитовой с главной заземляющей шины
По моему лучше зацепить на пакетном выключателе (предварительно отключив им свою квартиру) там, где "питающий" ноль (с магистрали), но не отходящий на твой счетчик.
Unlimits
26.12.2008, 20:32
Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 20:40)

У меня сопутствующий вопрос: как лучше заземлить сварочник в гараже частного дома? Заземления в доме нет, но зато настоящая земля совсем рядом... Можно ли использовать какой-нибудь болт на косяке гаражных ворот?
Если варить будешь в пределах гаража, то думаю можно. Главное не выносить резак больше метра за ворота
arz88, приобретите заземляющую шинку и приболтите в удобном месте, от нее тащите защитный и рабочий нули.
Михайло, для 1 ф сварочника необходимо питание 3-х проводное с УЗО.
Уравнивание потенциалов и повторное заземление отдельностоящего мет. гаража при наличии в нем эл. потребителей необходимо выполнить независимо от наличия или отсутствия св. аппарата.
Использование корпуса гаража в качестве повторного заземления возможно после замеров сопротивления растекания.
Цитата(gomed12 @ 27.12.2008, 3:03)

Михайло, для 1 ф сварочника необходимо питание 3-х проводное с УЗО.
Уравнивание потенциалов и повторное заземление отдельностоящего мет. гаража при наличии в нем эл. потребителей необходимо выполнить независимо от наличия или отсутствия св. аппарата.
Использование корпуса гаража в качестве повторного заземления возможно после замеров сопротивления растекания.
Ну Вы же наверное знаете, что в старой России нет трехпроводных сетей L-N-PE... А вот УЗО поставить можно, лучше дифавтомат.
Гараж не металлический и не отдельно стоящий. Гараж в частном доме. Понимаете?
Я вот, честно говоря, не совсем четко понимаю, но получается, что заземление, взятое от косяка ворот, имеющих надежный контакт с землей, превращает сеть в систему TT. Верно?
gomed12
28.12.2008, 12:20
Групповые однофазные сети для системы заземления TN д/б 3-х проводными независимо от кол-ва проводников питающуй линии.
При выполнении повторного заземления питающего защитного нуля система ТТ не может быть.
Без удостоверения в возможности использования корпуса гаража в качестве защитного проводника, воспользоваться им не рекомендую.
Михайло
28.12.2008, 19:57
Хорошо. А как быть с тем фактом, что с фонарного столба на питание частного дома идут только два провода?
gomed12
28.12.2008, 20:54
Цитата(Михайло @ 28.12.2008, 19:57)

Хорошо. А как быть с тем фактом, что с фонарного столба на питание частного дома идут только два провода?
Это регламнтировано ПУЭ п.1.7.132.
Хорошо! Можно считать, что с ВЛ спускается PEN-проводник... Осталось на вводе в дом организовать разделение PEN-проводника... Спасибо.
Цитата
У меня сопутствующий вопрос: как лучше заземлить сварочник в гараже частного дома? Заземления в доме нет, но зато настоящая земля совсем рядом... Можно ли использовать какой-нибудь болт на косяке гаражных ворот?
Правила запрещают заземлять эл.установку без зануления ,в цепях с глухозаземленной нейтралью.
Цитата
Хорошо! Можно считать, что с ВЛ спускается PEN-проводник... Осталось на вводе в дом организовать разделение PEN-проводника... Спасибо.
Нельзя использовать нулевой провод "N " как PEN - это грубейшее нарушение. А так как в дом заводится только два провода, что бы не нарушать Правила, необходима установка УЗО.
Цитата(KIVOK @ 5.1.2009, 12:50)

Нельзя использовать нулевой провод "N " как PEN - это грубейшее нарушение. А так как в дом заводится только два провода, что бы не нарушать Правила, необходима установка УЗО.
Как резюмировал ранее
gomed12, согласно ПУЭ 1.7.132 допускается объединять PE и N для спусков с ВЛ для питания однофазных потребителей. Так что
Цитата(Михайло @ 5.1.2009, 17:29)

согласно ПУЭ 1.7.132 допускается объединять PE и N для спусков с ВЛ для питания однофазных потребителей.
Разделенные не объединяются и ПУЭ не допускает, а используется объединенный (еще не разделенный) от источника питания PEN-проводник.
Цитата(KIVOK @ 5.1.2009, 10:50)

.. в дом заводится только два провода, что бы не нарушать Правила, необходима установка УЗО.
А это "правило двух проводов" откуда?