Гость_Severigor_*
Господа помогите, встал вопрос, чем обосновано требование ПУЭ изоляции стелажей (кислотных) аккамуляторных батарей от земли. (ПУЭ п 4.4.16.) А надо ли заземлять стелажи с щелочными аккамуляторами (например внешние батареи СБП)?
Roman_D
Причина простая: электрокоррозия. Стекающий с металлического предмета в землю ток в несколько десятков миллиампер сожрет его за год. Коррозия постоянным током раз в 300 больше, чем переменным.
Норма (вроде) не менее 10 кОм. Для любых аккумуляторов.