Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не предусмотрели перемычку (разрыв) в заземляющем проводнике.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


tubeman
Сделали контур заземления м небольшом цеху без разрыва в заземляющем проводнике. Сможет ли лаборатория сделать замер сопротивления заземления или придется этот разрыв, все-таки, сделать? Спасибо за ответы!
Гость
А где написано, что должен быть разрыв? Всю жизнь меряем без разделения.
Abbat
смотри ПУЭ 1.7.116. разъём должен быть, иначе поставят норму в 4 Ома, и она может не пройти.
~Слава~
Цитата(tubeman @ 16.9.2009, 14:08) *
Сделали контур заземления м небольшом цеху без разрыва в заземляющем проводнике. Сможет ли лаборатория сделать замер сопротивления заземления или придется этот разрыв, все-таки, сделать? Спасибо за ответы!


Контур заземления соединяется с шиной ГЗШ (РЕ) сваркой? Если на болтовом то отвинтят вот и будет им разрыв.
Еще можно померить сопротивление заземлителя без разрыва например прибором М116. Но для этого необходимо место в 25м и возможность воткнуть в грунт измерительные электроды.