Есть ли принципиальная разница, к какой шине (PE(PEN) или N) подключать вторичную обмотку трансформаторов тока в трехфазной сети 380 В с глухозаземленной нейтралью (при подключении счетчика)? Согласно п. 1.7.46 ПУЭ 6 изд. “Вторичные обмотки измерительных трансформаторов подлежат ЗАЗЕМЛЕНИЮ или ЗАНУЛЕНИЮ”, а согласно п. 3.4.23 “ЗАЗЕМЛЕНИЕ во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в…”…
 
 
 
 
  во-первых если у Вас РЕN, то вопросов нет, если РЕ, то лучше к РЕ
 
 
 
  Гость_Diamant_*
  7.10.2009, 9:46
  
 
  На схемах подключения счетчиков чаще всего указывают подключение к N-шине. Шина PE при этом не показана. Может быть изготовители под N-шиной подразумевают шину PEN? Или все-таки без разницы к какой из нулевых шинок подключать вторичные обмотки?
 
 
 
  Мастер Джу
  7.10.2009, 20:05
  
 
  N всегда есть к нему и подключайте или PEN,какие проблемы?  

Только не к РЕ.
 
 
 
 
  помоему схему подключения перепечатывают ещё с СССР, лучше к земле, ноль имеет свойство пропадать
 
 
 
 
  Мастер Джу, Так почему "только не к PE"?
 
 
 
  Мастер Джу
  8.10.2009, 15:50
  
 
  PE-это зашитый проводник(заземляющий).Чем вам N не угодила? 
 
  
 
 
  к эемле!! если ноль пропадет на трансах будет напряжение
 
 
 
  Мастер Джу
  9.10.2009, 22:12
  
 
  Цитата(с2н5он @ 10.10.2009, 1:03) 

к эемле!! если ноль пропадет на трансах будет напряжение
Оно будет даже если N не пропадет.  

 Трансформаторы тока выпускаются и на напряжения 6-500 кв.  
 
  
 
 
 
  В сетях с изолированной нейтралью (до и выше 1 кВ), однозначно, вторичные обмотки заземляются.
С глухозаземленной нейтралью с системой заземления ТNC подключение к PENу.
В TN-S, если присоединить к N, утечки с фазы УЗО не ловит, скорее соглашусь с подключением вторички и вместе с ней и ОПЧ ТТ (корпуса) к РЕ.
Этим мы обезопасимся при производстве работ во вторичных цепях без отключения первичных и недопустим объединения РЕ с N после разделения.
 
 
 
  Мастер Джу
  11.10.2009, 21:50
  
 
  Вот все схемы подключения счетчиков 
http://www.pozitron.pp.ru/shem-v.htm Про РЕ там вобше нет ничего.РЕ зашитный проводник,к нему кроме корпусов  ничего не присоединяют. 
 
  
 
  gomed12
  13.10.2009, 13:48
  
 
  Цитата(Мастер Джу @ 11.10.2009, 21:50) 

Вот все схемы подключения счетчиков...Про РЕ там вобше нет ничего.РЕ зашитный проводник,к нему кроме корпусов  ничего не присоединяют.
Приведенные схемы для подключения счетчиков и иже с ними ТТ явным заземлением для ЭУ выше 1 КВ
(рис. 2,3,7), остальные для 4-х проводной сети, в том числе и рис.9 для ЭУ до 1000 В, а нам нужна схема подключения ТТ к 5-ти проводке.
Например, что-то такое 
http://s41.radikal.ru/i091/0910/41/0ce6a9f28523.gif
  
 
 
  Мастер Джу
  13.10.2009, 20:28
  
 
  Но про РЕ там даже речи нет!Ну если только импульсный выход посчитать....Тогда 6 ти проводная система получается! 

  РЕ -это что бы корпуса заземлять.
"Приведенные схемы для подключения счетчиков и иже с ними ТТ явным заземлением для ЭУ выше 1 КВ"
 Скорее ниже  1 КВ.  
 
  
 
  gomed12
  13.10.2009, 22:55
  
 
  Из приведенных схем видно, что N к ТТ никуда не подключается.
ПТЭЭП. 2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены. 
ПОТР М 4.9.2. До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко.
ПУЭ 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными. 
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. 
Отсюда следует, что для N места подключения не остается.
 
 
 
  Мастер Джу
  13.10.2009, 23:10
  
 
  Цитата(gomed12 @ 14.10.2009, 2:55) 

Из приведенных схем видно, что N к ТТ никуда не подключается.
Разве?Я вижу шину N и подключение  к ней!  
 
 Отсюда следует, что для N места подключения не остается.
???? 
 
  
 
 
  gomed12
  13.10.2009, 23:13
  
 
  Цитата
Разве?Я вижу шину N и подключение
Приведите схему подключения N к трансформатору тока.
 
 
 
 
  Мастер Джу
  14.10.2009, 0:48
  
 
  Цитата(gomed12 @ 14.10.2009, 3:13) 

Приведите схему подключения N к трансформатору тока.
Пожалуй я тут не прав! 

 Не точно выразился. N подключается к счетчику всегда а не PE.
Например:
http://www.electromonter.info/library/electric_meter.html
  
 
 
 
  Ну начинается!!!
1) Шины PEN не существует! Есть только шина PE и шина N.
2) Зануление - это заземление в системе TN. Не думайте, что "занулить" означает "присоединить к N". Это означает "присоединить к PE". Читайте в ПУЭ определение зануления.
Вторичную обмотку трансформатора подключаем к измерительной цепи (рабочее подключение) и подключаем к PE (защитное подключение).
 
 
 
 
  Цитата(Михайло @ 15.10.2009, 6:10) 

1) Шины PEN не существует! Есть только шина PE и шина N.
Согласен частично, для TNS, TT, IT и относительно места разделения в TNC-S-шина РЕ.
Но есть еще никем не отмененная система TNC, где в одной шине и РЕ, и N и от этой шины отходят к потребителям по отдельности PE и N, например, по рис. 1.7.1. ПУЭ.
Разъясните, может мы что-то недопонимаем?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.