Ляо
Господа. Подскажите! Обязательно-ли расключать светильники через коммкоробки (один светильник - одна коробка)? Можно-ли считать клеммную колодку электроустановочным изделием? (Желательна ссылка на документы). Технадзор замучил!
gomed12
Цитата(Ляо @ 15.10.2009, 22:42) *
Обязательно-ли расключать светильники через коммкоробки (один светильник - одна коробка)? Можно-ли считать клеммную колодку электроустановочным изделием? (Желательна ссылка на документы). Технадзор замучил!

Клеммник светильника по току и конструкция светильника (отсутствие сальников ввода-вывода кабеля) не всегда позволяют шлейфовое подключение нескольких светильников.
В случае использования светильников в помещениях без повышенной опасности шлейфование возможно по максимальному току клеммника первого светильника.
Необходимо изучить рекомендации завода-изготовителя.
Отдельносмонтированная колодка со своим корпусом, устройствами ввода проводников, является эл.установочным изделием.
Во всех случаях должны быть приняты меры по сохранению цепи защитного РЕ и уравнивания потенциалов при выводе светильника в ремонт.