Сергей ЯНАО
  10.12.2009, 14:37
  
 
  Светильники ЛСП 22-2х65-001, лампы ЛД-65, стартера 80 – лампы с трудом запускаются, а включаю посторонние приборы (шлиф-машинка и т.д.), лампы тухнут.
Почему?   и как можно решить эту проблему?
 
 
 
  Сунцов Денис
  10.12.2009, 14:45
  
 
  Напряжение в сети слабое (менее 200).
Аналогичный случай был в магазине (лампы в светильниках встроенных в подвесной потолок)
При включении некоторых холодильников и витрин часть ламп тухла.
Пересадил магазин на другую фазу и все нормально.
 
 
 
  Сергей ЯНАО
  10.12.2009, 15:28
  
 
  на дачу подходит только одна фаза
 
 
 
  Сунцов Денис
  10.12.2009, 16:04
  
 
  Поставь вольтодобавочный трнсформатор.
Можно использовать готовый тр-р 220/12 В 250 Вт
(еще их называют котельными, сбоку обмотка, с другого бока торчит магнитопровод)
Через него можно включать нагрузку до 4 кВт
Включается первичка на 220 В, а нагрузка сети через вторичку.
Если полярность обмотки неправильная, снизит напряжение на 12 В
Я такой ставил прямо на щитке, сразу после счетчика.
Если 12 в мало добавить,  перемотай вторичку, но чем больше вольтодобавка,
тем меньше допустимая мощность нагрузки
 
 
 
  Сергей ЯНАО
  11.12.2009, 8:35
  
 
  а может быть причина в счетчике?
 
 
 
  Сунцов Денис
  11.12.2009, 9:01
  
 
  В счетчике может быть только плохой контакт на клеммнике.
В этом случае наблюдается самопроизвольное несильное моргание ламп, изоляцией немного вонять будет от щитка. Плохой контакт может быть в пробках/автоматах
А на даче понятно, одна фаза
а на опоре откуда ввод сколько фаз проходит?
 
 
 
  Сергей ЯНАО
  11.12.2009, 14:45
  
 
  на опоре 3 фазы
но за то, что бы взять 3 фазы, просят 30 т.р.
 
 
 
  Сунцов Денис
  11.12.2009, 15:37
  
 
  А зачем тебе все три? подключись к той, на которой наибольшее напряжение
 
 
 
  Сергей ЯНАО
  14.12.2009, 13:27
  
 
  выбирать не приходится, к какому счетчику подключили....к тому и подключили
 
 
 
  Сунцов Денис
  14.12.2009, 14:05
  
 
  Не очень понятный комментарий  
Счетчик же у тебя на даче, а 3 фазы на опоре.
Нужно замерять напряжение на каждой фазе, и подключить ввод на фазу с наибольшим напряжением.
Если не умеешь лазить по столбам, попроси профессионала
 
 
 
  Сергей ЯНАО
  15.12.2009, 10:51
  
 
  на опоре прикреплен щиток в котором находятся счетчики
от дачи до опоры проброшен кабель, а в щитке уже подключает электрик кооператива
 
 
 
  Сунцов Денис
  15.12.2009, 10:54
  
 
  Электрику кооператива - магарыч, и пусть ищет фазу с наибольшим напряжением
 
 
 
  Сергей ЯНАО
  29.12.2009, 9:19
  
 
  может отказаться от ЛБ80?
 
 
 
 
  ЛДС вообще не любят низкого напряжения. Ниже 190 В может не зажечься и 40, одинарные 20 тем более.
 
 
 
  Сергей ЯНАО
  31.12.2009, 9:11
  
 
  а как на счет энергосберегающие, как они реагируют на скачки напряжения?
 
 
 
  Сунцов Денис
  31.12.2009, 9:22
  
 
  В лабораторных условиях загораются уже со 150 В, но как повлияет низкое напряжение на длительную работу, не знаю
если будет 250 - бабахнет конденсатор, возможно, не сразу
 
 
   