У нас фонарики нельзя, упрут в момент.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.12.2009, 18:06) 

.. Подойдет ли для гаража в качестве основного освещения светильник ЛСП 42 2х40 IP54? Выключатели и розетки тоже должны быть IP54?
 Алексей , посмотрите 
ПЕРЕЧЕНЬ категорий помещений и  сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и  классов взрывоопасных и пожароопасных  зон по правилам устройства  электроустановок  Р 3107938-0301-89  Док. бывалый, ничего более свежего и более толкового не встречал.
В нем, к примеру : 
"Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе"
"Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности" - 
В"Класс взрывоопасных и пожароопасных зон  по ПУЭ" - 
Не нормируется"Дополнительные условия и требования" - "
 При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х;
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями 
п.п. 7-4-367-4-39 ПУЭ-86;
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80."
Для машин на газе, помещений другого назначения.. все индивидуально.