Картина такая, промышленная кухня, множество разного оборудования, холодильники, посудомойки и всякое такое
Пробивает током персонал, иногда от железных столов, от самого оборудования
Подскаджите, как правильно заземлить?
В каком году монтировали проводку на кухне?
Если система заземления TN-S (пятижильные кабели с РЕ проводником)
устанавливаете шинку в пластиковой коробке на стене 0,3м от пола в помещении кухни. Шинку соединяете с ближайшей шиной РЕ распределительного щита проводом ПВ3-(1х6). Далее выводите от каждого металлического корпуса стационарного электрического оборудования установленного на кухне, а также сторонних проводящих частей (трубопроводы ХВС,ГВС, канализации, железные столы) к шине проводом ПВ3-(1х4). Еще если есть возможность к шине присоедините заземляющие контакты РЕ всех розеток на кухне проводом ПВ3-(1х2,5).