Здравствуйте, уважаемые электрики.
При проектировании предприятия возникла следующая ситуация.
Предприятие запитывается 10 кв, стоит трансформатор 10/0,4
Все цеха от этого трансформатора должны иметь распред.пункт(РП).
Но ток расчетный для одного цеха, который является основным, равен ~800А
Низковольтное оборудование рассчитано максимум на 630А(так?)
Что же мне поставить, какое рп
Можно ли снять вводной автомат на 630 и установить туда на 1000а
Не сгорит ли РП?
Viktor2004
29.5.2010, 0:16
РП не требует защиты вводным автоматом. Вводной автомат используют как размыкатель для обесточения РП при обслуживании. По сему, вместо автомата на 1000А можете вполне поставить более дешевый рубильник на 1000А. А вот на отходящих выводах обязательно ставить автоматы, которые расчитываются даже не от подключаемой нагрузки, а от используемого отходящего кабеля. Разрешается не ставить выходной автомат лишь в том случае, когда длина отходящего кабеля менее 6 метров.
Гость_Гость_Влад_*_*
Здесь смотрится вообще поставить в цехе 2-3 щита, если есть возможность распределить нагрузки.
Если нет - ставить панели типа ЩО70.
Либо ещё вариант.
От трансформатора до цеха и по цеху шинопровод.
По нагрузкам, или распределительным щитам в цехе питание можно распределять прямо с шинопровода через ответвительные коробки.
Преимущества очевидны- всё красиво и культурно выглядит, никаких ограничений по току, никаких пучков кабелей, отсутствие головной боли при запаралеливании КЛ, надёжность.