Гость_Влад_*
Здравствуйте, уважаемые электрики.
При проектировании предприятия возникла следующая ситуация.
Предприятие запитывается 10 кв, стоит трансформатор 10/0,4
Все цеха от этого трансформатора должны иметь распред.пункт(РП).
Но ток расчетный для одного цеха, который является основным, равен ~800А
Низковольтное оборудование рассчитано максимум на 630А(так?)
Что же мне поставить, какое рп
Можно ли снять вводной автомат на 630 и установить туда на 1000а
Не сгорит ли РП?
Viktor2004
РП не требует защиты вводным автоматом. Вводной автомат используют как размыкатель для обесточения РП при обслуживании. По сему, вместо автомата на 1000А можете вполне поставить более дешевый рубильник на 1000А. А вот на отходящих выводах обязательно ставить автоматы, которые расчитываются даже не от подключаемой нагрузки, а от используемого отходящего кабеля. Разрешается не ставить выходной автомат лишь в том случае, когда длина отходящего кабеля менее 6 метров.
mak
Гость_Гость_Влад_*_*
Здесь смотрится вообще поставить в цехе 2-3 щита, если есть возможность распределить нагрузки.
Если нет - ставить панели типа ЩО70.
RomanNV
Либо ещё вариант.
От трансформатора до цеха и по цеху шинопровод.
По нагрузкам, или распределительным щитам в цехе питание можно распределять прямо с шинопровода через ответвительные коробки.

Преимущества очевидны- всё красиво и культурно выглядит, никаких ограничений по току, никаких пучков кабелей, отсутствие головной боли при запаралеливании КЛ, надёжность.