Misha_32
здравствуйте товарищи профессионалы.столкнулись с такой проблемой.на ТП приходится периодически регулировать напряжение с помощью анцапфы.но часто выявляем, что ПБВ НЕИСПРАВНО.руководство считает, что не целесообразно менять на новые трансформаторы.это порядка 300 штук.мощности ТП от 10 до 400 кВА. может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как-то решал?или существуют недорогие устройства регулирования напряжения именно на трансе 10/0,4 кВ? спасибо.
Шаровая молния
Цитата(Misha_32 @ 11.6.2010, 23:48) *
на ТП приходится периодически регулировать напряжение с помощью анцапфы.но часто выявляем, что ПБВ НЕИСПРАВНО.руководство считает, что не целесообразно менять на новые трансформаторы.это порядка 300 штук.мощности ТП от 10 до 400 кВА. может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как-то решал?или существуют недорогие устройства регулирования напряжения именно на трансе 10/0,4 кВ?



У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны.
Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например?
А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это.
Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует.
Гость
Почему ПБВ "оно"? Везде переключатель - "он"
lexs_2006
Цитата(Гость @ 14.6.2010, 17:44) *
Почему ПБВ "оно"? Везде переключатель - "он"

потому что ПБВ это устройстово - оно - "устройство переключения без возбуждения"
Misha_32
Цитата(Шаровая молния @ 12.6.2010, 12:27) *
У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны
. Подобные вещи делают работники РЭС. Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают.
Цитата
Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например?
РПНон регулируем редко, только если напряжение завышено до 240-250 и более...
Цитата
А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это.
Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует.
Регулировать часто не приходится. Мы замеры делаем только раз в год в ЦП, но на разных КТП.
Гость
Блин, а у нас на каждой ПС РПН да еще и в автоматике.
Dmitry_G
Цитата(Гость @ 15.6.2010, 19:15) *
Блин, а у нас на каждой ПС РПН да еще и в автоматике.

В распред.сетях 10/0.4кВ трансы преимущественно с ПБВ. У нас ПС 110/10кВ есть даже с ПБВ 6.3 МВА, а 35/10кВ на 2.5 МВА все почти с ПБВ.
Мы в РЭС тоже ПБВ стараемся не трогать, а уж если и переключаем то промеряем, прежде чем включить...
Roman D
Цитата(Misha_32 @ 15.6.2010, 11:20) *
Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают.

И зря. Трансформаторы экономятся.
Misha_32
согласен,что зря. сейчас энергосистему как не модернизируют,а в итоге разваливают. подскажите, каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?
lexs_2006
Цитата(Misha_32 @ 16.6.2010, 10:51) *
каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?

ПТЭЭП п.2.1.33 (для справки - в ПТЭ такого пункта не нашёл).
Dmitry_G
Цитата(Misha_32 @ 16.6.2010, 11:51) *
согласен,что зря. сейчас энергосистему как не модернизируют,а в итоге разваливают. подскажите, каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?

У нас по результатам замеров на шинах КТП (ТП) и самого удаленного потребителя. Причем у дальнего и ближнего потребителей напряжение должно быть +-5% номинала.Если не удается добиться регулировкой, то уже приходится вносить изменения в конструкцию распр.сети т.е. менять ее параметры (увеличение сечения, разгрузка на др.ТП, уменьшение протяженности линии, и самое затратное-устанавливать дополнительное ТП). А еще забыл.. При замерах напряжений необходимо учитывать уровни напряжения на шинах 10кВ ПС.Все работы по регулировки ПБВ выполняются под непосредственным руководством диспетчера.
Misha_32
Цитата(Шаровая молния @ 12.6.2010, 12:27) *
У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны.


Интересно, а как делаются подобные измерения? и какие должны быть результаты? Сомневаюсь, что у нас в РЭСах делают подобные испытания.