Цитата(Шаровая молния @ 12.6.2010, 12:27)

У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны
. Подобные вещи делают работники РЭС. Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают.
Цитата
Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например?
РПНон регулируем редко, только если напряжение завышено до 240-250 и более...
Цитата
А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это.
Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует.
Регулировать часто не приходится. Мы замеры делаем только раз в год в ЦП, но на разных КТП.