Здравствуйте господа электрики.
Помогите разобраться с вопросом расчета.

Считаю расчет КЗ по книге "Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования" (скачать можно тут -- http://depositfiles.com/ru/files/vgqd1t7nh ).

Возник вопрос по примеру расчета (стр.124 книги).

Вопрос возник по параметру Sб . в примере рассматривается блок генератор-трансформатор, поэтому как выбрали эту мощность ясно - она там одна.

А если бы этот же блок был в какой-то системе (внешние источники, другие ТП и генераторы.....), то какая мощность принималась бы за Sб и Sном ?. Номинальная мощьность потребителей которые питаются от этих источников, или другая.

Заранее спасибо.

dimbas
За базисную мощность можно принимать любое произвольное значение (на то она и базисная), просто все элементы схемы (сопротивления, токи и т.д.) нужно рассчитывать относительно нее. В данном примере взята за базисную мощность, мощность генератора для того чтоб сопротивление генератора не нужно было пересчитывать из относительных номинальных в относительные базисные.
Вообще для расчета нужно на начальном этапе задаться базисной мощностью, и базисными напряжениями на разных уровнях схемы, и от этого уже плясать. Вообще книжку вы не очень удачную взяли как то там путано все. Я пользуюсь "Электрооборудование станций и подстанций" Рожкова и Козулин. И не заумно и все толково расписано.
YoungProfi
dimbas , благодарю за реакцию.
Книгу качаю.