Alexis999
Генератор БГ-100 при 1300 об/мин выдает 80-90В при рабочем 1500 не более 100В, при отключении обмотки возбуждения ситуация не изменяется, может я что то не понимаю, объясните, если мона
tesla77.7
Цитата(Alexis999 @ 5.10.2010, 23:30) *
Генератор БГ-100 при 1300 об/мин выдает 80-90В при рабочем 1500 не более 100В, при отключении обмотки возбуждения ситуация не изменяется, может я что то не понимаю, объясните, если мона

Да действительно что то не так. Должно быть насколько я помню 230/400В.
Есть ли там какие нибудь стабилизаторы напряжения?
Alexis999
есть корректор напряжения кн-8к2
Alexis999
Такой вопрос, синхронный генератор должен ведь быть под нагрузкой, возможно ли из-за этого возникнуть описанная выше ситуация, т.е. при подключении нагрузки все встанет на свои места, напряжение повыситься до 380В?
Traktor
Цитата(Alexis999 @ 6.10.2010, 9:59) *
Такой вопрос, синхронный генератор должен ведь быть под нагрузкой, возможно ли из-за этого возникнуть описанная выше ситуация, т.е. при подключении нагрузки все встанет на свои места, напряжение повыситься до 380В?


Сдаётся мне, что тут беда или с регулятором напряжения или у него отсутствует начальное возбуждение. На ХХ у генератора должно напряжение близкое к номинальному 230/400 В. Надо изучить документацию. ТУ ведь на них выпущены баранчинским заводом. Схемы так какие то были мухобойный с кучей трансформаторов тока и напряжения.
Snabelektro
Цитата(Alexis999 @ 5.10.2010, 22:30) *
Генератор БГ-100 при 1300 об/мин выдает 80-90В при рабочем 1500 не более 100В, при отключении обмотки возбуждения ситуация не изменяется, может я что то не понимаю, объясните, если мона


плата регулятор напряжения (сверху блок на генераторе). см именно ее. знаю как ремонтировать или где взять новую
tiksikomar
Необходимо проверить корректор:
если крутить резистор уставки, будет меняться переменное напряжение на контактах Р1 и С1 корректора
пороговое значение- порядка 14 В.
При этом напряжение (постоянное) на выводе К корректора будет (должно) резко меняться.
Лучше всего -снять корректор и проверить отдельно. Это не так сложно. Могу выслать инструкцию...
Вообще, у генераторов БГ-две обмотки возбуждения-токовая и напряжения, возможно Вы отключали токовую и
на холостом ходу ничего не менялось.
В комплексе, мы проверяем это так: отключаем выходы генратора и подаем три фазы от сети электроцеха,
подключаем лампочку параллельно обмотки намагничивания и вращаем резистор уставки- лампочка
должн резко менять яркость свечения.
Можно, на всякий случай, проверить диоды выпрямителя обмотки возбуждения.
Резистор уставки (4,7 кОм) тоже часто барахлит...
Если на ХХ нет номинального напряжения- система регулирования напряжения - неисправна !!
Успехов !!!
htteam
если есть инструкция по проверке корректора, выложите куда нибудь, будем признательны
ФЕДЯ
НАВЕРНОЕ СРАБОТАЛ БЛОК ЗАЩИТЫ
с2н5он
Федя капс лок выключаем и смотрим на дату сообщения
reacnhappy
Странно, не встречался с таким...
--------------
vladimir8977
Здравствуйте! В генераторе БГ-100 корректор напряжения КРН-04 не регулирует, взамен есть крн-02, но как его подключить - не знаю. Помогите пожалуйста кто-нибудь с этим вопросом. Заранее благодарен.
erz95
Здравствуйте !
А я не могу разобраться с двумя станциями ДЭС с генераторами БГ-200.
Станций,правда,пять,но на трех генераторы ГС, а документация вся только на ГС.
И как назло ГС-ы работают нормально а БГ не удерживают напряжение,оно растет вместе с оборотами и при 43 герцах поднимается до 430 вольт и срабатывает защита.
Корректоры напряжения - КН-6, вращение резисторов на щите и на корректоре не дает НИКАКИХ результатов.
Станции причем-НОВЫЕ !!!
В сети с горем пополам нашел схему генератора,но там она не вся.
Так как под колпаком помимо корректора есть еще две платы с диодами и транзистором,а на схеме только конденсаторы,трансформаторы и обмотки генератора.
Напряжение на клемме И1 И2 и К при вращении резисторов не меняется , на 43 герцах оно равно +50 в, а растет пропорционально оборотам.
По этому невозможно вывести станцию на 1500 об. и дать нагрузку.
Tors
КН-6 сдох.. смотри транзисторы, Если есть КРН-04 поставь его. А для проверки можешь через реостат возбудить норму.
Гость
Здравствуйте!
Подскажите почему на генераторе бг-100 на 1000 об/мин выдает 340в.,а на 1500 об/мин при возбуждении 640в. 51 гц. Регулировка КН-3 ничего не дает.В чем может быть причина?
Гость
Цитата(Гость @ 19.11.2021, 8:04) *
Здравствуйте!
Подскажите почему на генераторе бг-100 на 1000 об/мин выдает 340в.,а на 1500 об/мин при возбуждении 640в. 51 гц. Регулировка КН-3 ничего не дает.В чем может быть причина?

Здравствуйте. Как решили данную проблему? У меня один в один проблема возникла