  Профи эксплуатации УЗО. Кто нить ставил УЗО в сети с изолированной нейтралью 3х220?
Что из этого получилось?
 
 
 
 
  Предполагаю, что если ток однофазного замыкания на землю системы IT меньше, чем ток срабатывания УЗО, то пользы от него не будет.
Хотя в РЗ такой системы часто применялись реле контроля изоляции, схема которых основана из трех сопротивлений, собранных звездой; и на среднюю точку включена простая РПшка. Хуже того: видел (для обнаружения замыкания на землю) три лампочки, включенные между землёй и фазой "изолированной" 3х220. Тут уж УЗО точно сработает...
 
 
 
  Evgensio
  25.1.2011, 20:08
  
 
  С теоретическими выводами согласен. Но хотел услышать практиков. Пож.надзор (слабо понимающий в этих делах) хочет видеть УЗО. Меня (отв за эл. хоз-во) не приглашали а администрация акт сглотнула.
 
 
 
 
  А вся теория укладывается в пункт ПУЭ 1.7.58.
Там написано УЗО ставить.
 
 
 
 
  Цитата(RomanNV @ 11.2.2011, 15:22) 

А вся теория укладывается в пункт ПУЭ 1.7.58.
Там написано УЗО ставить.
Спасибо. Вот именно это я искал.