testline
Коллеги, скажите, можно ли заменить чем нибудь приборы типа РТ-2048-02 и СатурнМ?
Я просто в отчетах других лабораторий видел ЛАТР+ амперметр+ секундомер, но ведь это не сертифицированное средство измерения получается.
Andrey Izh
Цитата(testline @ 24.1.2011, 8:31) *
Коллеги, скажите, можно ли заменить чем нибудь приборы типа РТ-2048-02 и СатурнМ?

Эти-то чем не устраивают?

УПА-10
УПТР-1МЦ, УПРТ-2МЦ, УПТР-3МЦ (в зависимости от значения выходного тока)
АП-15К
Ретом-30КА

И так далее...
testline
в первую очередь ценой, у нас не так много приемо-сдаточных заказывают.
prude
амперметр+ секундомер - проверяються переодически чем вам не прибор
testline
если ктото работал таким самодельным комплектом(латр+амперметр+секундомер), подскажите, какие прибоы брать, и в особенности, где взять такой латр, потому что НТИ-12 например не подойдет, ведь там нельзя регулировать выходные параметры.

с2н5он
Цитата(testline @ 24.1.2011, 8:31) *
но ведь это не сертифицированное средство измерения получается.

мы заявились (лаборатория) на проверку тока УЗО (без времени) с амперметром, получили в свидетельстве разрешение
prude
как то так

внутри нт-12, латр

неподъемный.....
testline
интересно! а поподробнее можно?
зачем латр, если нт12 есть?
как меряет время?
prude

латр для того что бы ток был от нуля до ....... и выше . чем выше напряжение тем выше и ток
время---- через контакт проверяемого оборудования на секундомер
testline
и во сколько обошелся такой девайс? сами собирали?
prude
сам не собирал, сам не покупал (это самопал)
testline
у кого такой самопал прикупить можно подскажете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.