Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: перекос напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Сергей_*
Здравствуйте.При проверке стрелочным прибором трехфазного напряжения обнаружилось,что между фазами напряжение одинаковое,400в,а на землю :250в,250в и 180в.Откуда перекос?
belok5
не могло получиться так, что в момент замеров подключился однофазный потребитель?
с2н5он
Цитата(belok5 @ 28.1.2011, 23:59) *
не могло получиться так, что в момент замеров подключился однофазный потребитель?

это же какой потребитель (мощность) д.б., что бы такую просадку дать

Цитата(Гость_Сергей_* @ 28.1.2011, 23:51) *
,400в,а на землю :250в,250в и 180в.Откуда перекос?

замеры чем и сколько раз делали?
belok5
мы же не знаем данных тр-ра, поэтому и вопрос вполне логичный
Roman D
Раз уж напряжение между фазами одинаковое, с большой вероятностью можно заявить, icon_smile.gif что виноват не транс.
бармалей
перекос оттого что у какого-то потребителя проблемы с изоляцией
Roman D
Цитата(бармалей @ 29.1.2011, 17:26) *
перекос оттого что у какого-то потребителя проблемы с изоляцией

Ну, это только в случае изолированной нейтрали?
Басс_Генератор
Было у меня такое. Ноль плохой. А другой раз кабель пробитый был далеко от подстанции, поэтому и не выбивал

Ток проверь по всем фазам. Если на отстающей не значительно выше значит ищи ноль плохой

А лучше конечно поподробней что за объект и где мерялось
Гость_Сергей_*
Цитата(Басс_Генератор @ 29.1.2011, 19:54) *
Было у меня такое. Ноль плохой. А другой раз кабель пробитый был далеко от подстанции, поэтому и не выбивал

Ток проверь по всем фазам. Если на отстающей не значительно выше значит ищи ноль плохой

А лучше конечно поподробней что за объект и где мерялось

Меряли стрелочной "цэшкой"(марку не знаю),меряли на вводных автоматах сборных шин 0,4кв,нагрузка была ,только освещение,основная нагрузка-глубинный насос -в момент измерения стоял.
ток по одной из фаз ,действительно,ампер на 10 больше остальных,по какой не заметил,была аварийная ситуация,все делали быстрей -быстрей.

Басс_Генератор
Цитата(Гость_Сергей_* @ 29.1.2011, 23:53) *
Меряли стрелочной "цэшкой"(марку не знаю),меряли на вводных автоматах сборных шин 0,4кв,нагрузка была ,только освещение,основная нагрузка-глубинный насос -в момент измерения стоял.
ток по одной из фаз ,действительно,ампер на 10 больше остальных,по какой не заметил,была аварийная ситуация,все делали быстрей -быстрей.



Я так понимаю место замера не на подстанции? Воздушка идет к ней? Опиши поподробней.
doro
Скорее всего, та фаза, на которой пониженное напряжение, нагружена несопоставимо больше, чем две другие. В этом случае, правда, и и междуфазные напряжения будут различаться, но не так заметно, как фазные. даже если отключите всех потребителей в своем доме (полагаю, что речь идет о трехфазном питании дома), перекос может вызвать однофазный потребитель у соседа, сидящего на этой же линии.
antno
Вопрос риторический:
Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод? Звонить в аварийку, которая приедет только утром, или осмотреть распредщит на возможность самостоятельного ремонта, обесточить и сделать ноль, пока у людей техника не сгорела?
haramamburu
Обесточить все и пойти спать icon_smile.gif
antno
И ведь говорил же в ЖЭУ что пора щитовую менять, там даже живого места ниодного нету куда можно ноль на корпус прикрутить, часть сгорела, часть в труху сгнила, по сборке 3 года подряд вода текла
doro
Цитата(antno @ 30.1.2011, 18:56) *
...
Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод...

Видимо, веселая ночь была у монтера. Лучше всего - проспаться, а к утру проблема как-то и сама решится.
Но попутно - и то решение, которое упомянутым топиком подразумевается. Действительно, при потере нулевого провода в сети 0,4 кВ идет перекос фазных напряжений при сохранении линейных. Но вот что-то подозрительно одинаковые напряжения в двух фазах.
Басс_Генератор
Цитата(doro @ 30.1.2011, 17:35) *
Скорее всего, та фаза, на которой пониженное напряжение, нагружена несопоставимо больше, чем две другие. В этом случае, правда, и и междуфазные напряжения будут различаться, но не так заметно, как фазные. даже если отключите всех потребителей в своем доме (полагаю, что речь идет о трехфазном питании дома), перекос может вызвать однофазный потребитель у соседа, сидящего на этой же линии.


Сильно сомневаюсь что это дом.

Тем более какой же это потребитель у соседа должен быть чтоб так просадить. Как я понял эта фигня постоянно а не временами. Чтож такое сосед мог включить на постоянку?
antno
Да нет, ночь не веселая, это обычное для меня явление, и я не пьющий монтер )))
antno
Ну вот..вчера ноль..сегодня похоже собирается отвалится какаято фаза гдето..за час более 10 раз хаотично просело до 180-210В, так что пошукайте, может тоже гдето контакт фиговый
Гость_сергей_*
Цитата(Басс_Генератор @ 30.1.2011, 2:04) *
Я так понимаю место замера не на подстанции? Воздушка идет к ней? Опиши поподробней.

Насосная первого подъема,глубинный насос 90 квт,только что крякнул один,но там были слышны посторонние звуки при работе,и ток подпрыгнул.Т.к насос глубинный,особо не пощупаешь,пока рассуждали,что нейсправно двигатель или насос,он так крякнул,что вышибло вводной автомат на трансформаторе со стороны 0,4.На улице 40,автомат замерз,минут пятнадцать включали.Потом ткнул индикатором по фазам,смотрю не одинаково светится,привезли "цешку",точно между фазами и землей неодинаковое напряжений,но уже срочно надо было запускать резервный,дальше разбираться не стали,включили,ток нормальный,небольшая разница в 7-10 ампер по одной фазе.На работе еще не был,но раз вода в кране есть-значит работает.
К насосной идет воздушка 6000в,транформатор,какой не скажу,но по 0.4 скорее всего "звезда"глухозаземленная.
Может по высокой что не так?Воздушка не наша.
Басс_Генератор
Если есть возможность проверь вставки на высокой. Когда на одной фазе перегорает то получиться может такая фигня. Тем более если ты говоришь что движок спалили что аж выбило. Запросто может быть
Басс_Генератор
Ну так и что там?
Эльдар05
Цитата(Гость_сергей_* @ 31.1.2011, 16:53) *
Насосная первого подъема,глубинный насос 90 квт,только что крякнул один,но там были слышны посторонние звуки при работе,и ток подпрыгнул.Т.к насос глубинный,особо не пощупаешь,пока рассуждали,что нейсправно двигатель или насос,он так крякнул,что вышибло вводной автомат на трансформаторе со стороны 0,4.На улице 40,автомат замерз,минут пятнадцать включали.Потом ткнул индикатором по фазам,смотрю не одинаково светится,привезли "цешку",точно между фазами и землей неодинаковое напряжений,но уже срочно надо было запускать резервный,дальше разбираться не стали,включили,ток нормальный,небольшая разница в 7-10 ампер по одной фазе.На работе еще не был,но раз вода в кране есть-значит работает.
К насосной идет воздушка 6000в,транформатор,какой не скажу,но по 0.4 скорее всего "звезда"глухозаземленная.
Может по высокой что не так?Воздушка не наша.



Честно говоря у меня подозрение на воздушку с высокой стороны.У самого дома такая же фигня была,На ТП пошел проверил-на2 шинах с трансформатора нормальная напруга идет,а одна слабая.Походил по линии и на шел слабое место.Вызвал коллег-и через пол часа проблема устранена
димитри
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора
а на счёт сгоревшей вставки по 6кВ это вы зря уважаемый Басс_Генератор при сгорании ПК по 6кВ пропадает фаза и на 0,4
Гость_Александр_*
Анологичная ситуация создалась в деревне в 15 км от города. Включение даже не очень мощьного потребителя вызывает разбалансировку всей системы из 4 ТП. Длинна питающей линнии 6кВ километров 7 сечение 50мм. кв. Между фазами напряжение стоит стабильно, но от нуля уходит значительно. После анализа и замеров сделали вывод, что виной смещения нуля ( а не фазы) является слишком большое сопротивление системы-тр-р 35/6-ВЛ 6кВ-ТП потребителя. Грамотно решить задачу не можем по сей день. Векторную диагностику провести нечем.
Басс_Генератор
Цитата(димитри @ 5.2.2011, 22:33) *
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора
а на счёт сгоревшей вставки по 6кВ это вы зря уважаемый Басс_Генератор при сгорании ПК по 6кВ пропадает фаза и на 0,4



А вот вы выньте одну вставочку и померяйте. Будет 2 фазы а одна будет в полнакала

Цитата(Гость_Александр_* @ 6.2.2011, 8:21) *
Анологичная ситуация создалась в деревне в 15 км от города. Включение даже не очень мощьного потребителя вызывает разбалансировку всей системы из 4 ТП. Длинна питающей линнии 6кВ километров 7 сечение 50мм. кв. Между фазами напряжение стоит стабильно, но от нуля уходит значительно. После анализа и замеров сделали вывод, что виной смещения нуля ( а не фазы) является слишком большое сопротивление системы-тр-р 35/6-ВЛ 6кВ-ТП потребителя. Грамотно решить задачу не можем по сей день. Векторную диагностику провести нечем.


Что там решать? Если межфазное везде нормально а при замере на ноль одна фаза слабее то ноль плохой. Ищите от тп и по линии
димитри
Басс_Генератор пробовал и не раз на разных трансах по мощности и по конструкции на холостом ходу действительно в полнакала и то не на всех трансах а под нагрузкой напряжение близкое к нулю максимум было 50В и то на ТМГ 630 кВа
Басс_Генератор
Цитата(димитри @ 7.2.2011, 16:28) *
Басс_Генератор пробовал и не раз на разных трансах по мощности и по конструкции на холостом ходу действительно в полнакала и то не на всех трансах а под нагрузкой напряжение близкое к нулю максимум было 50В и то на ТМГ 630 кВа


С линиями в 6 кв не сталкивался. У меня все трансы 10/0,4. И всегда если одна 110 иль около знач на высокой пк сгорел
Гость_Сергей_*
Цитата(димитри @ 5.2.2011, 22:33) *
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора

Извиняюсь,что задал вопрос и исчез,потерял адрес.
Правы были те,кто говорил,что дело в нуле.Вопрос решался примитивно просто -шины были с изолированной нейтралью,
простопро это никто не догадывался.Ну,и какая-то релюшка сидит одним концом на земле,отсюда перекос.
спасибо всем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.