VOLDEMARIUS
2.2.2011, 20:36
Доброго времени суток всем! Непонятная ситуация с авт.выкл. Есть ТП 2х630кВА Нагрузка - небольшое пищевое производство. (других потребителей нет) В ТП по 0,4 установлены на отходящие линии (2х3х4х240мм2 АВБбШв-способ прокладки-коллектор) Авт. выкл. Schneider Electric Соmpact 1000А (В настоящее время данный тип не выпускается) с моторными приводами(почему то отключены). В ГРЩ предприятия на вводах-Schneider Electric Соmpact NC 630А . Теперь о проблеме. Предприятие ночью не работает. Деж.электрик утром наблюдает выбитый АВ (1000А) по одному лучу. В ГРЩ предприятия- все в порядке. Проверяют мегером линию - в норме. Взводят АВ 1000А- все работает. Прходит 2 недели-та же история. Это было весной. Все лето- никаких отключений. Сейчас повторяется та же история. В данный момент предприятие работает по одному вводу, все нормально. Второй ввод под напряжением без нагрузки- АВ не вышибает.Подсаживаются на ввод-проходит 1-7 дней - срабатывает. Выбивает строго в ночное время. Вызывали лабораторию из района на предмет прверки АВ- характеристики в норме! История началась с весны, до этого 3 года никаких проблем! Господа, у кого какие мысли? Благодарю за внимание.
Была похожая история на моей памяти. Оказалось, гнали в ночное время левую продукцию.
VOLDEMARIUS
3.2.2011, 9:57
Исключено на 100%.
VOLDEMARIUS
4.2.2011, 12:18
Понял, мыслей нет...Тогда такой вопрос- расцепитель минимального напряжения, срабатывает ли он от перепадов U, когда авт.выкл не нагружен? Заранее благодарю!
Костян челябинский
4.2.2011, 12:22
ДА