Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сдача построеной подстанции.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


niko120
Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся.
с2н5он
а не легче узнать об этом в Ленэнерго?
АлдарКосе
берете список документов/мероприятий с сайте ростехназора, по ним и действуете.

сами Ленэнерго много чего требуют своего, в частности монтажа шин в ТП, установки счётчиков и пр. тут действительно - проще узнать у своих, специфика.. чей баланс, и пр.. требования разные.
niko120
Да в том то и дело, если я буду у своих спрашивать- значит показывать свою некомпетентность. А так весь перечень можно узнать в РосТехНадзоре?
Butirator
Ну в первую очередь подстанция должна быть полность готова, т.е. осталось её включить и всё, при том, что включать будете Вы, как начальник участка ЭМ организации, ну на крайний случай энергетик от заказчика, если он там есть icon_biggrin.gif
Нужны акты технической готовности ЭМ работ, сдачи-приёмки заземления, исполнительные схемы РУ. Так же комплект протоколов на испытание и пусконаладку всего оборудования ТП (это должна дать элетролаборатория, проводившая испытания). Так же вы должны предоставить паспорта на всё элетрооборудование, которое в ТП, обязательно паспорта: на силовые тр-ры, счётчики,КТП, без них не сдадите. Желательно на все выключатели, разъединители, ТТ, АВ, амперметры и т.д. Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет), на уровень масла в тр-рах, на зазоры шин 10 кВ до корпуса (не менее 12 см). на наличие барьеров в камерах тр-ров, на комплекты средств защиты, это основное. А инспектор попутно сделает Вам ещё замечания, такая у них работа icon_biggrin.gif
niko120
Спасибо.
Гость сочувствующий
Цитата(niko120 @ 7.2.2011, 14:24) *
Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся.

ВСН 123-90
____________
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
по оформлению приемо-сдаточной документации
по электромонтажным работам

Дата введения 1991-01-01


ВНЕСЕНА НПО "Электромонтаж"

УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1990 года

ВЗАМЕН "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" .
К сожалению не имею информации является ли действующим в настоящее время данный документ.
АлдарКосе
Цитата(Butirator @ 8.2.2011, 13:44) *
Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет),


если по знакомым мне ТУ, то не дата выпуска а дату поверки обеих этих групп. - в частном случае не более 12 месяцев.. а ТТ для коммерческого учета должны быть 0.5S.. и только S. и стоит требование в на момент УСТАНОВКИ В ТП, а не сдачи кому то.. т.к. сдавать порой можно доолго.

Ленэнерго в частности, требует что бы шины НН были проварены в местах стыков.. правда, не встречался, как это решается в случае ремонта или замены ТТ.. (жаловался мне чел, который подстанции для Ленэнерго собирает..)
ez81
добрый Алдар-Косе, а откуда требование, что только 0,5S должны быть ТТ в каком РД?
с2н5он
если не ошибаюсь, то это если мощность более 750
ez81
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает..
с2н5он
п.141
andrey357
ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер не помню...

Коротко на память:
1. Исполнительная и наладочная документация - от монтажников собственнику
2. справка о выполнении ТУ и акт разграничения - сети собственнику
3. приказ о назначении ответственного - собственник в надзор
4. право ведения оперативных переговоров - собственник в сети
5. акт допуска - надзор собственнику
все это в сбытовую компанию - на заключение договора.

ДЕНЬГИ добавлять по вкусу.... icon_smile.gif
DronXP
Цитата(andrey357 @ 10.2.2011, 15:20) *
ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер не помню...

Коротко на память:
1. Исполнительная и наладочная документация - от монтажников собственнику
2. справка о выполнении ТУ и акт разграничения - сети собственнику
3. приказ о назначении ответственного - собственник в надзор
4. право ведения оперативных переговоров - собственник в сети
5. акт допуска - надзор собственнику
все это в сбытовую компанию - на заключение договора.

ДЕНЬГИ добавлять по вкусу.... icon_smile.gif


Вроде эта взамен ВСН 123 - "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07", утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 12.04.2007 (ИБ "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 1, 2008).
Viktor2004
Цитата(ez81 @ 10.2.2011, 0:01) *
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает..


0,5S это на фидерах 6/10 кВ
А на вводных ячейках 6/10 кВ и на высокой стороне - 0,2S
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.