Ну в первую очередь подстанция должна быть полность готова, т.е. осталось её включить и всё, при том, что включать будете Вы, как начальник участка ЭМ организации, ну на крайний случай энергетик от заказчика, если он там есть
Нужны акты технической готовности ЭМ работ, сдачи-приёмки заземления, исполнительные схемы РУ. Так же комплект протоколов на испытание и пусконаладку всего оборудования ТП (это должна дать элетролаборатория, проводившая испытания). Так же вы должны предоставить паспорта на всё элетрооборудование, которое в ТП, обязательно паспорта: на силовые тр-ры, счётчики,КТП, без них не сдадите. Желательно на все выключатели, разъединители, ТТ, АВ, амперметры и т.д. Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет), на уровень масла в тр-рах, на зазоры шин 10 кВ до корпуса (не менее 12 см). на наличие барьеров в камерах тр-ров, на комплекты средств защиты, это основное. А инспектор попутно сделает Вам ещё замечания, такая у них работа