Может кто сталкивался?
Натриевые лампы гаснут на полминуты и снова загораются, при том не все сразу в группе, а по очереди в разном порядке иногда и по две.
Лампы уличного освещения 250Вт.
Вопрос: С чем это может быть связано? И какие методы лечения предложите?
Есть подозрение на падение напряжения, но не нашёл скока допустимо в натриевых лампах
savelij®
15.2.2011, 13:59
Цитата
Есть подозрение на падение напряжения...
Подозрения подтверждены замерами?
Подозрения подтверждены замерами?
Через пол часа лезу на крышу замерять.
Может ещё чтото замерить или посмотреть?
savelij®
15.2.2011, 15:29
Цитата(Дюха @ 15.2.2011, 14:14)

Может ещё чтото замерить или посмотреть?
Соответствие мощностей ламп и дросселей.
Дросселя и лампы соответствуют.
Падение напряжения при запуске производственного оборудования с 238В до 227В и не совпадает с моментом когда гаснут лампы.
Наработка часов у ламп разная но гаснут практически все, только с разным интервалом.
savelij®
15.2.2011, 15:52
Цитата
238В до 227В
Непосредственно на вводных клеммах светильника?
Цитата(savelij @ 15.2.2011, 18:52)

Непосредственно на вводных клеммах светильника?
Да
savelij®
15.2.2011, 16:19
Тогда в качестве версии и справки...
Цитата
Срок службы разрядных ламп высокого давления считается истекшим, если:
*сильно изменилась цветность лампы, или
*заметно понизилась яркость лампы, или
*лампа периодически гаснет и зажигается.
Более ничего не придумывается... сорри
Спасибо, будем заказывать, менять лампы. но только весной. Как будут результаты откопаю тему отпишусь.
Carpovich
15.2.2011, 17:57
Лампы какой фирмы-изготовителя?
Цитата(Carpovich @ 15.2.2011, 20:57)

Лампы какой фирмы-изготовителя?
Philips
если гаснут ВСЕ лампы замените на новые хотя бы парочку (может даже с ПРА), может все-таки дело не в лампах, не ждите весны
Еслиб оно всё на складе лежало
Carpovich
16.2.2011, 15:57
С ДНат philips 1кВт не работал-ничего сказать не могу.К ДНат philips 400 вт. претензий нет-честно вырабатывают свой ресурс на улице круглый год.
Цитата(Дюха @ 16.2.2011, 14:01)

Еслиб оно всё на складе лежало

2 лампы купить проблема?
Контора в Питере я в Новосибе филиалов море, все платежи через Питер идут, поэтому либо много либо ничего.
Цитата(Carpovich @ 16.2.2011, 18:57)

С ДНат philips 1кВт не работал-ничего сказать не могу.К ДНат philips 400 вт. претензий нет-честно вырабатывают свой ресурс на улице круглый год.
Я ошибся не 1кВт а 250Вт поправил в топике
проверьте патроны, в которые вкручены лампы. китайские товарисчи любят экономить и делают лепестки из фольги. года два назад сам устанавливал уличное освещение со сборкой этих самых светильников. половину патронов пришлось переделывать по причине плохого контакта. пока работают нормально, а у себя дома повесил две штуки без переделки - моргают...
Цитата(igpulya @ 17.2.2011, 13:21)

проверьте патроны, в которые вкручены лампы.
проверил нормальные не из фольги
только заклепки, которые соединяют лепесок с проводником, прокручиваются и окисляются......
может, конечно быть и другая причина, но......................
Такой болезни подвержены и ДРЛки. Как себя помню, некоторые уличные фонари, что натриевые, что ртутные - то потухнут, то погаснут

. Потом загораются... Вне зависимости от производителя.
дмитрий ^^^
19.2.2011, 12:09
у нас тоже дрл-ки так себя вели, заменили на лампы накаливания - всё стало нормально.
нужно было обеспечивать временное освещение в горах на строительстве опорной стены(работы ведутся круглосуточно), так доходило до смешного - я брал несколько таких светильников и ставил их в одно место с расчётом, что какой-то из них всё равно будет гореть, пока другие не горят
у меня одна натриевая уже отморгалась, другая еще моргает... лезть на опору пока не хочется - холодно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.