Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Периодически гаснут натриевые лампы.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Дюха
Может кто сталкивался?
Натриевые лампы гаснут на полминуты и снова загораются, при том не все сразу в группе, а по очереди в разном порядке иногда и по две.
Лампы уличного освещения 250Вт.
Вопрос: С чем это может быть связано? И какие методы лечения предложите?
Есть подозрение на падение напряжения, но не нашёл скока допустимо в натриевых лампах icon_sad.gif
savelij®
Цитата
Есть подозрение на падение напряжения...
Подозрения подтверждены замерами?
Дюха
Подозрения подтверждены замерами?

Через пол часа лезу на крышу замерять.
Может ещё чтото замерить или посмотреть?
savelij®
Цитата(Дюха @ 15.2.2011, 14:14) *
Может ещё чтото замерить или посмотреть?

Соответствие мощностей ламп и дросселей.
Дюха
Дросселя и лампы соответствуют.
Падение напряжения при запуске производственного оборудования с 238В до 227В и не совпадает с моментом когда гаснут лампы.
Наработка часов у ламп разная но гаснут практически все, только с разным интервалом.
savelij®
Цитата
238В до 227В
Непосредственно на вводных клеммах светильника?
Дюха
Цитата(savelij @ 15.2.2011, 18:52) *
Непосредственно на вводных клеммах светильника?

Да
savelij®
Тогда в качестве версии и справки...
Цитата
Срок службы разрядных ламп высокого давления считается истекшим, если:
*сильно изменилась цветность лампы, или
*заметно понизилась яркость лампы, или
*лампа периодически гаснет и зажигается.

Более ничего не придумывается... сорри
Дюха
Спасибо, будем заказывать, менять лампы. но только весной. Как будут результаты откопаю тему отпишусь.
Carpovich
Лампы какой фирмы-изготовителя?
Дюха
Цитата(Carpovich @ 15.2.2011, 20:57) *
Лампы какой фирмы-изготовителя?

Philips
с2н5он
если гаснут ВСЕ лампы замените на новые хотя бы парочку (может даже с ПРА), может все-таки дело не в лампах, не ждите весны
Дюха
Еслиб оно всё на складе лежало icon_sad.gif
Carpovich
С ДНат philips 1кВт не работал-ничего сказать не могу.К ДНат philips 400 вт. претензий нет-честно вырабатывают свой ресурс на улице круглый год.
с2н5он
Цитата(Дюха @ 16.2.2011, 14:01) *
Еслиб оно всё на складе лежало icon_sad.gif

2 лампы купить проблема?
Дюха
Контора в Питере я в Новосибе филиалов море, все платежи через Питер идут, поэтому либо много либо ничего.

Цитата(Carpovich @ 16.2.2011, 18:57) *
С ДНат philips 1кВт не работал-ничего сказать не могу.К ДНат philips 400 вт. претензий нет-честно вырабатывают свой ресурс на улице круглый год.

Я ошибся не 1кВт а 250Вт поправил в топике icon_eek.gif
igpulya
проверьте патроны, в которые вкручены лампы. китайские товарисчи любят экономить и делают лепестки из фольги. года два назад сам устанавливал уличное освещение со сборкой этих самых светильников. половину патронов пришлось переделывать по причине плохого контакта. пока работают нормально, а у себя дома повесил две штуки без переделки - моргают...
Дюха
Цитата(igpulya @ 17.2.2011, 13:21) *
проверьте патроны, в которые вкручены лампы.

проверил нормальные не из фольги
igpulya
только заклепки, которые соединяют лепесок с проводником, прокручиваются и окисляются......
может, конечно быть и другая причина, но......................
Roman D
Такой болезни подвержены и ДРЛки. Как себя помню, некоторые уличные фонари, что натриевые, что ртутные - то потухнут, то погаснут icon_smile.gif . Потом загораются... Вне зависимости от производителя.
дмитрий ^^^
у нас тоже дрл-ки так себя вели, заменили на лампы накаливания - всё стало нормально.
нужно было обеспечивать временное освещение в горах на строительстве опорной стены(работы ведутся круглосуточно), так доходило до смешного - я брал несколько таких светильников и ставил их в одно место с расчётом, что какой-то из них всё равно будет гореть, пока другие не горят icon_confused.gif
igpulya
у меня одна натриевая уже отморгалась, другая еще моргает... лезть на опору пока не хочется - холодно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.