Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ответственный за безопастное проведение работ с автоподъёмником
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


Алексей35
Здравствуйте. При использовании автоподъёмника с изолированным звеном на воздушных линиях обязательно ли присутствие ответственного за безопасное проведение работ? Пор возможности нужна ссылка на нормативную документацию.
Гость
Цитата(Алексей35 @ 17.2.2011, 19:02) *
Здравствуйте. При использовании автоподъёмника с изолированным звеном на воздушных линиях обязательно ли присутствие ответственного за безопасное проведение работ? Пор возможности нужна ссылка на нормативную документацию.

ПОТРМ-016-2001
п.2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
11.4. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя) или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III.
В строке «Отдельные указания» наряда должна быть сделана запись о назначении работика, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками)
члены бригады.
Кого все таки имеете ввиду в вашем вопросе?
Гость сочувствующий
Цитата(Алексей35 @ 17.2.2011, 19:02) *
Здравствуйте. При использовании автоподъёмника с изолированным звеном на воздушных линиях обязательно ли присутствие ответственного за безопасное проведение работ? Пор возможности нужна ссылка на нормативную документацию.

РД 10-199-98 3.16. Устанавливать подъемник и производить работу

с рабочими, находящимися в люльке, или с крюком на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи машинист может только при наличии наряда-допуска, подписанного главным инженером или главным энергетиком предприятия (организации), являющегося владельцем подъемника.

Работа подъемником в этом случае должна производиться под непосредственным руководством специально назначенного инженерно-технического работника с указанием его фамилии в наряде-допуске.
Возможно есть более свежие РД
Алексей35
Цитата(Гость @ 17.2.2011, 20:37) *
ПОТРМ-016-2001
п.2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
11.4. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя) или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III.
В строке «Отдельные указания» наряда должна быть сделана запись о назначении работика, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками)
члены бригады.
Кого все таки имеете ввиду в вашем вопросе?

Автоподъёмник принадлежит организации эксплуатирующей эл. сети. Персонал работающий на подъёмнике с той же организации. То есть работаем в своих сетях, своим подъёмником.
с2н5он
запрашивал примерно тоже самое, но по кранам, в РТН ответили письменно - казнить нельзя помиловать (запятую потом поставят), а на словах - если ничего не случится, можно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.