cfift
Здраствуйте проблема в следующем, сеть 0,4 кВ электродвигатель АИР 90 кВт * 1500 об/мин крутит насос водоотлива Д -500, ток холостого хода (двигатель работает без нагрузки) составляет 210 А, при работе на водовод (включается нагрузка на эл. двигатель) ток падает до 130 А (по фазам отклонений нет). Вопрос: как такое может быть? Р.S.: токоизмерительные клещи - цифровые, поверенные. Кто что-либо об этом знает, пожалуста об^ясните.
Viktor2004
Ток ХХ по всем фазам совпадает?
sergey21
Цитата(cfift @ 25.2.2011, 15:14) *
сеть 0,4 кВ электродвигатель АИР 90 кВт


эл.сеть 50гц?, если при нагрузке частота в сети плавает,
клещи неправильно покажут. да и токи двигателя по табличному не посчитаешь.
belok5
а обороты как при этом себя ведут?
вообще это не дело, на ХХ потребление тока должно быть в разы меньше при работе с нагрузкой
Roman D
Может, там ещё кондёры присутствуют?
belok5
не подумал(( но все равно многовато, тем более, что после зарядки все равно упасть должен до минимума
Roman D
Нет, я имел ввиду конденсаторное компенсирующее устройство, настроенное на рабочий ток и косинус. При отклонении от расчетных параметров наступит разбаланс и рост тока.
mak
При работе АД на хх резко падает Cos fi, возрастает реактивный ток. Клеши, видимо, измеряют полный (активный+реактивный) ток, отсюда и результат.
ALEKS56
Не знаю что лично вы считаете режимом хх,но если посмотреть на характеристику центробежного насоса мы увидим,что с увеличением подачи насоса растёт мощность электродвигателя,что видно по току.Если прикрывать задвижку на выходе насоса,то подача уменьшается,напор растёт и ток электродвигателя уменьшается.Номинальный ток этого двигателя=163а,а у вас большой перегруз.Возможно у вас насос работает с большой подачей(а не в режиме хх),отсюда и ток большой,нужно прикрыванием задвижки добиться величины тока в 163А,можно немного меньше.Не видя схемы подключения насоса и что лично вы считаете хх,трудно сказать что то более определённое
Viktor2004
Цитата(mak @ 25.2.2011, 22:13) *
При работе АД на хх резко падает Cos fi, возрастает реактивный ток. Клеши, видимо, измеряют полный (активный+реактивный) ток, отсюда и результат.

Про реактивную мощность слышал, а вот реактивный ток это че-то новенькое.
Не подскажете формулу расчета реактивного тока?

Я думаю что надо стрелочными клещами померить.
Гость_Дмитрий_*
Чем вы измеряете? :facepalm:

Для этого нужен солидный мультиметр, делающий посекундный график, а не кетайские клещи. И тогда мы уже будем по графику измерений судить в чём дело.
Слава
Во первых эти насосы комплектуются двигателями АИР315S4 160/1500 http://www.rimos.ru/catalog/pump/11359, мощностью 160кВт,
Во вторых без жидкости их работа нежелательна.
ez81
Цитата(Слава @ 25.2.2011, 23:05) *
Во вторых без жидкости их работа нежелательна.

Похоже в этом кроется проблема.
Viktor2004
Обычно асинхронные двигатели такой мощности запускают переключением звезда-треугольник. Может пока нет воды он работает в звезде? Там вообще какая-нибудь автоматика есть?
TSDrive
У нас есть такой движок, ток на х.х. которого больше, чем при ном.нагрузке. Но он с фазным ротором. Когда закорачиваешь ротор, то на х.х. ток на 30% больше номинального под нагрузкой.
Но вообще в таких схемах нужно использовать защиту "по сухому ходу насоса".
"Звезда-треугольник" на большинстве насосов "не спасет гиганта мысли" от скачка тока..