Алексей35
25.2.2011, 23:52
Кто может подсказать? При установке трансформаторов тока и счётчика на подстанции на шины установленные от силового трансформатора до РУ-0.4 кВ по наряду какова необходимость назначения ответственного руководителя работ? Силовой трансформатор и РУ-0.4 кВ полностью обесточены со стороны РУ-10 кВ. На подстанции один силовой трансформатор. Прошу поделиться опытом в организации такого вида работ.
необходимость назначения ОР определяет выдающий наряд, в данном случае, тем более если ТП тупиковая считаю ОР не нужен
Цитата(с2н5он @ 26.2.2011, 19:49)

ОР не нужен
Естественно... Скрипач не нужен.
Dmitry_G
26.2.2011, 22:22
У нас это делают 2 человека 4 и 3 гр. без рук. работ.Кем ему руководить? работа плевая на 20 минут...Если конечно счетчик устанавливают не Джамшут с Равшаном.
Цитата(Dmitry_G @ 26.2.2011, 22:22)

У нас это делают 2 человека 4 и 3 гр. без рук. работ.Кем ему руководить? работа плевая на 20 минут...Если конечно счетчик устанавливают не Джамшут с Равшаном.

в таджикском случае нужен..иначе нет
Гость сочувствующий
28.2.2011, 20:50
Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке:
с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ;
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (п. 2.2.8 настоящих правил), в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ;
на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта;
по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;
в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ;
по подключению вновь сооруженной ВЛ;
по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ;
на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или числом цепей более 2, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением;
при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке;
по пофазному ремонте ВЛ;
под наведенным напряжением;
без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли;
на оборудовании и установках СДТУ по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НРП (НРП), на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи.
Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах помимо перечисленных.
Всё зависит от местных условий и выдающего наряд-допуск