Всем привет. Проблема в следующем: световая реклома на ЛЛ 58 ВТ , дроссели, стартеры. Общее количество 40 ламп. Всё работало прекрасно 10 лет, вдруг стал срабатывать автомат на 32 ампера. Замеряю ток- 38 ампер. Подскажите, что могло произойти?
 
 
 
 
  ЛЛ со временем извиняюсь за выражение, дегенерируют. Меняйте все. Без исключения.
 
 
 
 
  Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 19:05) 

ЛЛ со временем извиняюсь за выражение, дегенерируют.
это как? и как это влияет на потребляемую мощность?
alexson, возможно где-то конкретная утечка. 
а компенсирующие конденсаторы есть?
 
 
 
 
 
  Конденсаторов нет и,судя по всему ,никогда не было. Мегомметр показывает 2.5 гОм.
 
 
 
 
  нуу, такое количество дросселей обязательно надо компенсировать! а без компенсации 38 А - вполне вероятно..
 
 
 
  haramamburu
  10.3.2011, 22:21
  
 
  Цитата(Volt380 @ 10.3.2011, 21:56) 

нуу, такое количество дросселей обязательно надо компенсировать! а без компенсации 38 А - вполне вероятно..
Да не, даже с косинусом 0.5 получается около 22А имхо утечку искать надо.
 
 
 
 
 
  Столкнулся (вскользь) с тем, что старые ЛЛ в старой арматуре жрут вдвое больше написанного на них номинала. Т.е. один кабинет с двумя светильниками 4х40 потребляет порядка 700 ВА.
Инфа не очень достоверная, но автомат освещения (доселе мирно спавший) вышибало четырежды на дню. Надо будет заслать казачка с прибором.
 
 
 
  haramamburu
  10.3.2011, 22:39
  
 
  Цитата(Roman D @ 10.3.2011, 22:28) 

но автомат освещения
А может померить?
Я просто не могу понять, почему "такая" ЛЛ может потреблять больше, по всей логике - меньше.
Цитата(Roman D @ 10.3.2011, 22:28) 

с двумя светильниками 4х40 потребляет порядка 700 ВА.
Хотя ... две... не компенсированые ... при "неизвесной" напруге 700ВА - запросто!
 
 
 
 
 
  Цитата(haramamburu @ 10.3.2011, 21:39) 

Я просто не могу понять, почему "такая" ЛЛ может потреблять больше, по всей логике - меньше.
Я тоже так думал. Однако 32 А даже старый 20А автомат даёт недолго.
Компенсация в каждом светильнике присутствует, согласно норме. 
Косинус на месте.
Напруга - 230...237 В.
 
 
 
 
 
  Цитата(haramamburu @ 10.3.2011, 22:21) 

Да не, даже с косинусом 0.5 получается около 22А имхо утечку искать надо.
...прикинул... согласен..
кстати, может какой-то дроссель(ли) на корпус пробило?
 
 
 
   