здравствуйте. Подскажите пожалуйста,
звоним транс 6/04 кВ 400кВА мультиметром на ВН показывает обрыв обмотки. Берем мегаомметр 2500В, показывает цепь. Почему?
Просьба сильно не пинать, так как я еще молодой...
Гость_Том_*
12.3.2011, 8:20
Цитата(с2н5он @ 11.3.2011, 23:40)

мульт китай?
нет ни китай, пробовал тремя приборами все одно и то же....
может мегаомметр сильно мощный и из-за этого прошивает в месте
обрыва?
Том Ваш ход мыслей правильный.
А если рукоятку ПБВ пошевелить? Может переключился не чётко?
Предполагаю следующее.
Трансформатор представляет собой индуктивность, и не хилую. А как мы знаем из школьного курса, индуктивность, как бы проще выразиться, оказывает противодействие любому изменению тока через неё. Выражается это в том, что при измерении приходится дожидаться, пока индуктивность "зарядится", то есть измерительный ток достигнет установившегося значения. Поскольку при измерении мостом постоянного тока это время составляет единицы секунд, то для тестера предположительно - минуты. Или часы? Насколько там измерительный ток тестера меньше, чем у моста?
Гость_том_*
14.3.2011, 19:49
хорошо, всем большая благодарность за ответы!
Хотел бы еще попросить, научите пожалуйста измерять правильно
омическое сопротивление обмоток? Сколько оно должно быть?
ну и вообще что это такое?
Обычно омическое сопротивление обмоток замеряют мостами постоянного тока.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%BE%D0%BA%D0%B0Омическое сопротивление должно соответствовать указанному в паспорте-протоколе трансформатора и не отличаться пофазно более, чем на 2%.
Принципиальное различие моста и тестера - во многократно большем измерительном токе и в методе измерения. Здесь сопротивление обмотки сравнивается с тем сопротивлением, что набирается внутри прибора.