Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Противопожарные мероприятия
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Денис1981
Доброго времени суток!
Есть такое желания у вышестоящего руководства обработать в\в, 0,4Кв, контрольные кебеля противопожарным составом
(покрытие оболочки кабеля ОЗС PYRO-SAFE Flammotect-A).
Дали задание написать дефектную ведомомсть, есть у кого примерные наработки какой ведется расчет кол-ва вещества на м2.
Спасибо...
с2н5он
а смысл?
Spac78
п 1 начальник всегда прав
п2 если не прав, читай п1
вот и весь смысл icon_smile.gif больше не меньше, лучше не хуже
производитель вам выдаст все сведения, не пробовали обращаться?
если есть какие-либо причины не обращаться, то для расчета возьмите 2 кг/м2, примерно такой фактический расход красок и паст для защиты кабелей, а расход примерно у всех одинаковый
Гость
все понятно, вот только не понятно как считать площадь нанесения на КЛ, это что надо знать ск-ко кабелей и их снчения, у нас их там не меньше 25 силовых, про контрольные вообщее молчу от 50-70.
бармалей
надо знать диаметр кабеля и длину, на которую наносится огнезащитный состав. Площадь рассчитывается по ф-ле площади полной поверхности цилиндра:
S=2*Пи*r*(r+h), где h- длина кабеля
Гость сочувствующий
Цитата(бармалей @ 12.4.2011, 11:20) *
надо знать диаметр кабеля и длину, на которую наносится огнезащитный состав. Площадь рассчитывается по ф-ле площади полной поверхности цилиндра:
S=2*Пи*r*(r+h), где h- длина кабеля


Для такой формулы надо каждый кабель обработать со всех сторон, а для этого нужно их все раскрепить или извлечь их коробов. Практически, на кабельных конструкциях, они обрабатываются после укладки и их не раскрепляют обратно, а заливают сплошным слоем огнезащитного состава. Распыляют этот состав примерно как маляры краскопультом работают. После такой обработки кабели демонтировать гораздо труднее, т.к. они слипаются между собой. Расход этого состава указывался раньше так же, как и для лако-красочных материалов: грамм на квадратный метр, что писалось на таре.
Spac78
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2011, 18:34) *
Для такой формулы надо каждый кабель обработать со всех сторон, а для этого нужно их все раскрепить или извлечь их коробов. Практически, на кабельных конструкциях, они обрабатываются после укладки и их не раскрепляют обратно, а заливают сплошным слоем огнезащитного состава. Распыляют этот состав примерно как маляры краскопультом работают. После такой обработки кабели демонтировать гораздо труднее, т.к. они слипаются между собой. Расход этого состава указывался раньше так же, как и для лако-красочных материалов: грамм на квадратный метр, что писалось на таре.


задача стоит о расчете потребности, а не о технологии нанесения, да и грамм на м2... вас работодатель наверно обожает,
вы наверно имели ввиду килограмм? для подобного рода составов пишут что то около 1,4-1,8, по факту идет 2 кг на м2
а посчитать, берете кабельный журнал и через 20 мин имеете цифру
Гость сочувствующий
Цитата(Spac78 @ 13.4.2011, 0:02) *
задача стоит о расчете потребности, а не о технологии нанесения, да и грамм на м2... вас работодатель наверно обожает,
вы наверно имели ввиду килограмм? для подобного рода составов пишут что то около 1,4-1,8, по факту идет 2 кг на м2
а посчитать, берете кабельный журнал и через 20 мин имеете цифру

Грамм на квадратный метр взято чисто условно, в качестве примера. А площадь покрытия можно посчитать без кабельного журнала. Кабели, скорее всего лежат на каких-либо кабельных конструкциях, допустим лотках: берёте ширину лотка, если он весь занят, если нет суммарную ширину рядом лежащих кабелей, умножаете на длину и на 2, в общем арифметика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.