Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2011, 18:34)

Для такой формулы надо каждый кабель обработать со всех сторон, а для этого нужно их все раскрепить или извлечь их коробов. Практически, на кабельных конструкциях, они обрабатываются после укладки и их не раскрепляют обратно, а заливают сплошным слоем огнезащитного состава. Распыляют этот состав примерно как маляры краскопультом работают. После такой обработки кабели демонтировать гораздо труднее, т.к. они слипаются между собой. Расход этого состава указывался раньше так же, как и для лако-красочных материалов: грамм на квадратный метр, что писалось на таре.
задача стоит о расчете потребности, а не о технологии нанесения, да и грамм на м2... вас работодатель наверно обожает,
вы наверно имели ввиду килограмм? для подобного рода составов пишут что то около 1,4-1,8, по факту идет 2 кг на м2
а посчитать, берете кабельный журнал и через 20 мин имеете цифру